计算柱体积配箍率时:《高规》P69页,可不扣除重叠部分的箍筋体积,《砼》P178页,计算中应扣除重叠部分箍筋体积,2者自相矛盾,求解释
计算柱体积配箍率时:《高规》P69页,可不扣除重叠部分的箍筋体积,《砼》P178页,计算中应扣除重叠部分箍筋体积,2者自相矛盾,求解释
13楼
这位主说的是这样的,你看一下《高规》勘误就知道了
回复
14楼
都不重叠,没有看高规勘误
回复
15楼
补充一句,看了很多用抗规和高规解答的习题,没有扣除重叠部分,但该部分题目都是针对剪力墙约束边缘构件计算的,和砼规11.7.18 在计算剪力墙约束边缘构件没有明确重叠部分是否扣除是一致的,但是 砼规2010 11.4.17在计算柱体积配箍率的时候 有明确规定要扣除,所以要用到砼规 求解 柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率 一定要扣除重叠部分。
因此计算剪力墙约束边缘构件的时候就要斟酌啦,其实我认为扣不扣不会作为考点,考应该会告诉大家是否扣除。
回复
16楼
在实际设计中可以不扣除重叠部分,即按抗规执行;考试时会明确按哪本规范执行的。
回复
17楼
还是要扣除的啊
回复
18楼
一半计算的时候可不计重叠部分
回复