计算柱体积配箍率时:《高规》P69页,可不扣除重叠部分的箍筋体积,《砼》P178页,计算中应扣除重叠部分箍筋体积,2者自相矛盾,求解释
计算柱体积配箍率时:《高规》P69页,可不扣除重叠部分的箍筋体积,《砼》P178页,计算中应扣除重叠部分箍筋体积,2者自相矛盾,求解释
2楼
《高规》勘误去掉这条了,老朱的11年真题里也提到了,《混规》说扣除,
《抗规》说要进一步研究,高规刚出来就勘误了。
回复
3楼
《高规》勘误去掉这条了,
回复
4楼
原来如此,多谢多谢!
回复
5楼
《高规》勘误去掉这条了,老朱的11年真题里也提到了,《混规》说扣除,
《抗规》说要进一步研究,高规刚出来就勘误了。
回复
7楼
《抗规》说要进一步研究:
本次修订,删除了89规范和2001规范关于复合箍应扣除重叠部分箍筋体积的规定,因重叠部分对混凝土的约束情况比较复杂,如何换算有待进一步研究;
《高规》勘误去掉这条,应也是此意,即暂不明确是否应扣除或不扣除
[
本帖最后由 x1xqq 于 2012-7-24 13:40 编辑 ]
回复
8楼
麻烦问一下那里能下到高规和混凝土规范2010版的勘误表
回复
9楼
基本原则大的覆盖小的,新的覆盖旧的,
回复
10楼
本来规范之间就有矛盾的地方
回复
11楼
程懋堃大师说过,规范哪个松套哪个
回复
12楼