重车(多为70T)的220mm厚的水泥路下,雨水排水管为DN300,管顶敷土400mm(算上220mm水泥层).现在排水已经施工完毕,即将做路面,工期紧,没时间做套管,请问怎么处理比较好?
重车(多为70T)的220mm厚的水泥路下,雨水排水管为DN300,管顶敷土400mm(算上220mm水泥层).现在排水已经施工完毕,即将做路面,工期紧,没时间做套管,请问怎么处理比较好?
2楼
菜鸟中的菜鸟,做砂垫层行不?
回复
3楼
煞笔,仔细看了吗,管子已经施工完毕,没时间重新施工,也降低不了标高;在仔细看,敷土厚度差那么多,70T的重车压过去,垫层有作用吗?你是搞服装的吧,叫什么叫?????????
回复
4楼
这个处理起来比较麻烦,不可能说将整个路面加厚,这个工程量太大,投资也太多。
处理前先就目前的情况做一个荷载承载能力的试验,鉴定一下,然后根据具体情况作处理
回复
5楼
局部做加强支撑
这样的话路面可能要局部放坡
不过应该问题不大
投资应该是最省的了
回复
6楼
这个问题处理起来好象有点难度,把覆土刨掉,排水管全裹水泥砂浆
回复
7楼
我认为要在管上加钢筋网了,当然排水管要全裹水泥砂浆。
回复
8楼
水泥路面局部加筋加强, 找结构专业设计, 下面的做法可以借鉴一下。仅供参考!
回复
9楼
十分感谢ZZ818 ,你的办法比较好~~~
回复
10楼
看来按8楼的做法还是有些困难啊,h很难达到啊!
回复
11楼
H,是可以达到的嘛,敷土厚度就400mm了,在30之内了。
象这样的情况我还没遇到过,不过可能只有在施工单位才会遇到多些。
回复