先说下设备和遇到的情况: 1 变压器是1600KVA的(新买的,还没投运过) 2 高压进线10KV 3 给变压器送不上电,进线柜速断跳闸,480A的电流 4 试了几次都不行 分析:变压器检查了应该不会有问题, 个人觉得是不是励磁涌流 遇到这怎么解决,是把速断整定值设置大一些吗 麻烦大神具体指导!!

先说下设备和遇到的情况:
1 变压器是1600KVA的(新买的,还没投运过)
2 高压进线10KV
3 给变压器送不上电,进线柜速断跳闸,480A的电流
4 试了几次都不行
分析:变压器检查了应该不会有问题, 个人觉得是不是励磁涌流
遇到这怎么解决,是把速断整定值设置大一些吗
麻烦大神具体指导!!
免费打赏
qsy0
2012年07月23日 15:13:50
2楼
速断整定值应该小了,通常1600kVA变压器速断整定要躲低压侧短路电流,会大于1200A。
回复
lingxuct
2012年07月23日 17:54:26
3楼
有几点想问一下:
1、新变压器做过哪些试验,合格吗?
2、高压柜到变压器的电缆做过耐压试验吗?
3、为什么“进线柜速断跳闸,480A的电流”?保护定值小于(一次)480A的依据是什么?
4、为什么是“进线柜速断跳闸”,变压器所接高压电缆的出线柜没跳?
5、能把10KV系统(或变压器柜)的保护定值单数据告诉我们吗?
6、变压器高压电缆末端的计算短路电流是多少?
回复