高压开关,变压器出线柜一合闸就报速断跳闸, 查了变压器高压侧电缆,绝缘没问题. 低压侧是出于空载状态,求原因
高压开关,变压器出线柜一合闸就报速断跳闸, 查了变压器高压侧电缆,绝缘没问题. 低压侧是出于空载状态,求原因
2楼
变压器柜投入时将速断加上一点延时(0.2秒~0.3秒),躲过变压器励磁涌流
回复
3楼
真跳闸还是假跳闸?
回复
4楼
保护正常动作,为什么还把上级调掉拉,是什么原因?
回复
5楼
空载激磁涌流太大啦!给继电保护的速断定值加0.5s的延时试一试?
回复
6楼
变压器空载激磁涌流过大,这有也可能,一般情况下速断不可动作。根据变压器额定电流需看一速断整定的倍数,时间为零秒。
回复
7楼
新投变压器还是运行变压器,现场做试验了没有?如变压器试验证明正常,检查前后级保护设定的参数,计算定值是否正确合理。
回复