请教:这个防雷可以这样做吗?
xwy
xwy Lv.3
2007年01月10日 13:23:07
来自于防雷减灾
只看楼主

某疗养院有一栋建于80年代的三层别墅,在进行改造装修的过程中,甲方要求一定要做防雷,(注:没有原来的图纸,不知道原来做了没有)因为地处一山坡上。现在做了屋顶的避雷带,但由于找不到柱筋作为引下线,也不知到原来是否做了接地体,现在想在别墅周围用扁钢绕一圈新做一个接地体,再把屋面的避雷带通过引下线引下与接地体作可靠连接,不知这样可以吗?如果可以的话,又要注意那些问题呢?请各位帮忙解答,先谢谢了!

某疗养院有一栋建于80年代的三层别墅,在进行改造装修的过程中,甲方要求一定要做防雷,(注:没有原来的图纸,不知道原来做了没有)因为地处一山坡上。现在做了屋顶的避雷带,但由于找不到柱筋作为引下线,也不知到原来是否做了接地体,现在想在别墅周围用扁钢绕一圈新做一个接地体,再把屋面的避雷带通过引下线引下与接地体作可靠连接,不知这样可以吗?如果可以的话,又要注意那些问题呢?请各位帮忙解答,先谢谢了!
免费打赏
高瞻
2007年01月10日 16:05:13
2楼
可以呀,完全没问题。注意接地电阻只要满足系统要求最小值。
回复
zwj951
2007年01月11日 13:02:03
3楼
联接要可靠,有些地方要防腐,接地电阻满足不地要求.
回复
melandfl
2007年01月11日 17:51:07
4楼
一般来说地网上扁钢+角钢组成.
如果只用扁钢,那么雷击后地表的电压增加会对人体造成不安全隐患.
回复
gming89
2007年01月12日 10:40:44
5楼
这样做防雷可以,就像做室外的补偿接地体一样,只要接地电阻满足小于等于1欧姆就可以。
回复
ldy840612
2007年01月12日 17:04:25
6楼
这样做可以.但就是麻烦,沿建筑物外围敷设扁铁需要埋接地极,一般是-50*5角钢!然后连接柱内钢筋引上就可以了!
回复
baby-girl
2007年01月12日 21:48:50
7楼
楼主意思是单独设置引下线吗?
回复
sjsxyshao
2007年01月14日 15:28:34
8楼
可以!
回复
hhsscc
2007年01月14日 19:08:24
9楼

完全可以
回复
lmj961
2007年01月25日 11:43:41
10楼

完全对头! 重点其实说到底还是接地的问题,
防雷工程的一个重要的方面是接地以及引下线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此,所以应该认真的系统的研究。
接地系统是防雷工程建设中施工难度最大也是最重要的一个分项,由于环境的不同接地网的设计也存在较大差异。系统的接地工程主要由接地体、连接线组成接地网络,其中影响接地效果的几个因素有土壤电阻率、接地体的选择.接地材料的防腐和合理的布划接地网络。
接地网是在接地系统的基础,由接地环(网)、接地极(体)和引下线组成,以往常有种误解,把接地环作为接地的主体,很少使用接地体,在接地要求不高或地质条件相当优越的情况下,接地环也能够起到接地的作用,但是通常的情况下,这是不可行的,接地环可以起到辅助接地地作用,主导作用是用接地体来完成的
回复
zzhspeed
2007年01月25日 19:41:02
11楼

有理,接地体用角钢打,扁钢做环接。
回复

相关推荐