朋友托我做一个商场的空调方案,5层的商场,总建筑面积40000平方左右,共享空间面积630m2/层。要求只在共享空间走道上设置空调制冷,朋友老板的思路是冷气会下沉的,只要共享处冷了,那么冷气就会沉到每一层的。但是我认为这么大的商场如果这样设置空调的话没什么效果的。回风温度高,也许到时候连共享空间处的效果都无法保证。大家说说看。[ 本帖最后由 xuke854 于 2012-7-20 10:50 编辑
本帖最后由 xuke854 于 2012-7-20 10:50 编辑 ]
12楼
那么大的主机 连小小的共享处的制冷都无法保证吗
回复
13楼
如果只是共享和走道,还是可以考虑的。
回复
14楼
昨天同老板沟通了,初步定两种方案:
一、共享空调四周的走廊上设风管机,且仅三至五层设,一至二层不设;摊位的环形走廊上安装嵌入式空调器;商铺内的空调由业主自理,开发商在外墙四周预留空调外机位。
二、采用中央空调,吊顶式空调器,通过风管,风口到达各个摊位,相当于全覆盖。
问题:
1、若采用第一种方案,则我需要计算商场内环形走廊的冷负荷、共享空间四周走廊的冷负荷。由于五层为顶层,我把五层面积为300平方的玻璃天窗冷负荷计算后,分别折算至五层、四层、三层,折算比例为五层50%,四层30%,三层20%,然后再以此冷负荷来选择共享四周走廊的空调器型号。
2、采用第二种方法,按照之前商场的成本测算,费用肯定要比第1种方案要高。
我建议老板采用第2种设计,原因有2点:其一,仅在走廊制冷的话,商铺内仍然很闷热,因为我们有一个商场就是这种形式,由于家具商场面积都较大,进深也深,单纯依靠走廊内的冷气,是无法较好的流通至商铺内区的,即使在每家商铺的广告灯箱上端安装小型轴流风机,效果仍然不好,这已是现成的参照实例了。其二,显得商场不够高档,走廊安装卡式机,过两年就会变得很脏,因为需要送回及回风,卡式机面板也会变黄,不够高档。
我现在把两种方案做一个成本估算,然后再定夺吧。老板既想要面子又要节约成本。
回复