10kV高压柜 侧面距离墙多少?
question
question Lv.7
2012年07月20日 09:24:06
只看楼主

空间有限,最小可以是多少?哪个规范有规定?谢谢!

空间有限,最小可以是多少?哪个规范有规定?谢谢!
免费打赏
elanway
2012年07月20日 10:02:31
2楼
不小于800mm GB50060-2008 第5.4.4条
回复
crazyboy
2012年07月20日 10:45:40
3楼
规范没明确要求,手册上可以单侧靠墙。但是在排柜子时,要注意满足规范里对柜子排布长度和通道距离的要求。
回复
question
2012年07月20日 10:51:29
4楼
谢谢,只能按照800做了。
回复
crazyboy
2012年07月20日 10:52:45
5楼
规范没明确要求,手册上可以单侧靠墙。但是在排柜子时,要注意满足规范里对柜子排布长度和通道距离的要求。
回复
question
2012年07月20日 11:37:07
6楼
参照柜后的距离,侧面就按照800吧。
单侧靠墙,超过6米就不行了吧。

GB50060-2008 第5.4.4条只说明了是“维护通道”,而没有规定是哪一侧,姑且就把侧面通道也按照这个要求考虑吧。
回复
lube
2012年07月20日 16:55:55
7楼
通常都是留1000mm,
回复
莫下雨
2012年07月20日 17:56:02
8楼
侧面的话50mm就够了啊,柜后800,柜前1500,遇到柱子等可以减少200,手册里有侧面的说明
回复
question
2012年07月20日 17:57:56
9楼

是的,但是实在没地方了。
回复
question
2012年07月20日 17:58:34
10楼

固定柜后面靠墙安装的。
回复
wlszjs
2012年07月20日 18:17:54
11楼
如果柜子不多的话一侧可以靠墙(小于7米),如果柜子比较多的话应该两侧都留维护通道