这五层公寓的消防设计是否合理啊
xrb791124
xrb791124 Lv.7
2012年07月20日 07:54:46
只看楼主

有一五层公寓,一、二层这商店,三、四、五层是住宅式公寓,设计了消火栓系统,一二层正常,但只在三四五层的每层的休息平台上设计了一消火栓,对吗?否则该怎样设计?

有一五层公寓,一、二层这商店,三、四、五层是住宅式公寓,设计了消火栓系统,一二层正常,但只在三四五层的每层的休息平台上设计了一消火栓,对吗?否则该怎样设计?
免费打赏
raoysh
2012年07月27日 11:23:07
12楼
个人觉得没问题,如果一个楼梯那就满足8.4.3.1条:单元式塔式住宅消火栓设置在各层楼层休息平台上;如果2个楼梯的话,每个楼梯休息平台布1个,也满足8.4.3.7条:每个防火分区两支水枪要求。
回复
jzhang98734
2012年07月27日 19:13:16
13楼
建规8.4.3第7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
回复
song15157
2012年07月30日 16:42:19
14楼
回复
han9127
2012年07月31日 15:52:39
15楼
实在没地方装,就装个双出口消火栓给他
回复
jianchi1323
2012年07月31日 17:33:39
16楼
太谢谢了,今天正在纠结这个问题呢!
回复
xiachenkai
2012年08月02日 21:09:50
17楼
保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。只要双口双阀消火栓就可用
回复
xrb791124
2012年08月05日 18:21:54
18楼
上三楼的休息平台在二楼半没有消火栓,三楼能满足每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位?
回复
leao1225
2012年08月06日 20:46:52
19楼
9楼正解,10楼给出了详细说明
回复
z349294222
2012年08月07日 15:50:27
20楼
不太懂 最好做个单箱双栓吧
回复
hxf2207
2012年08月07日 23:28:23
21楼
按照规范是不可以的,但实际施工中大家为了节省成本还是有这样做的了!
回复