这五层公寓的消防设计是否合理啊
xrb791124
xrb791124 Lv.7
2012年07月20日 07:54:46
只看楼主

有一五层公寓,一、二层这商店,三、四、五层是住宅式公寓,设计了消火栓系统,一二层正常,但只在三四五层的每层的休息平台上设计了一消火栓,对吗?否则该怎样设计?

有一五层公寓,一、二层这商店,三、四、五层是住宅式公寓,设计了消火栓系统,一二层正常,但只在三四五层的每层的休息平台上设计了一消火栓,对吗?否则该怎样设计?
免费打赏
sd4620659
2012年08月09日 11:23:29
22楼
回复
yuguangxi999
2012年08月09日 11:54:32
23楼

说的很有道理
回复
zp_ks
2012年08月13日 08:59:17
24楼
大家且注意,每一防火分区同层,这里必须指明他是同层,你在休息平台上下算是同层吗??其实这个严格按照规范来说应该是不行的,但是各地消防部门和图审意见上一般都认可坐在休息平台处。但必须是保证上下层都能有2支水枪,且消防箱安装不影响楼梯疏散宽度,满足这个就达到设置消火栓的目的了。
回复
shui2010
2012年08月14日 15:45:20
25楼
没问题,住宅可以这样,其他不行
回复
czqyilan
2012年08月21日 14:45:10
26楼
回复
boobooko
2012年08月21日 22:23:00
27楼
保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位就行了``
回复