某校区宽约500m,长约1200m,总建筑面积约50万平米,有高层(小于30m)也有多层,人数小于15000人,一路进水。按规范该校区只考虑同一时间一次火灾,消防规划有如下两个方案:一、整个校区设一座消防水池,满足最大建筑物的室内外消防用水量,利用D300管道引水至分散的取水井,取水井距建筑物不大于100m。但这样作1、电气控制线很长,动作是否可靠,2、满足高规,但不满足建规要求(消防水池距建筑物不超过150m,强条);二、划分若干个消防区域,每个区域均设消防水池和消防泵房,区域之间互不联系,但这样作投资增加很多。请各位帮忙出出主意。
建议按照方案一考虑,取水井只需要管道连接,没有电气控制的问题。
至于150米的保护半径问题,请教过专家,可以采用取水井延长保护半径的做法。
回复
3楼
取水井延长保护半径的做法没有长度限制吗?校区长1200米,那么延长的取水井估计要4、5百米吧。
回复
4楼
电气控制是指消火栓的控制按钮要与泵房连接。
回复
5楼
这个信号线是要长不少。
回复