冬季施工砼运距与入模及初凝之间的关系
zhongcongzhou
2007年01月10日 08:49:20
来自于建筑施工
只看楼主

土建施工期间现在大多数多使用商品混凝土,而现场也有基本不具备设搅拌站的条件,针对这种情况,特别是冬季施工,砼运输距离确实要考虑清楚了,因为砼入模温度根据规范要求不低于5度,而混凝土初凝在冬季来说至少3个小时向。所以能否保证温度的入模温度是非常关键的,大家在实际施工时间是否都经过严格计算的呢还是光评施工经验来确定入模的温度是否高于5度还是现场实测的。可能商品混凝土由搅拌的计温工具可以测量出出料问题,但是到达现场后一般好像都没有测。欢迎大家对以下问题进行讨论

1.如果采用自行搅拌的小搅拌机的出料温度到底多少?
2.商品混凝土的出料温度一般多少?那么到底到达多少运距(常速)也就是经过大约多少时间,温度才会低于5度呢?
3.入模后的混凝土浇筑完毕后采取保温措施在晴天白天时是否需要将保温层掀开还是不要掀开保温层为好呢?
免费打赏
一世平淡
2007年01月10日 09:04:12
2楼
现场测温很重要的,我们每次浇筑都回测温。
第一、出料温度要根据你每次的浇筑时间来进行热工计算的,首先要保证你的入模温度,这样可推算出你的出料温度;
第二、没有一个固定的温度,要根据现场需要来确定商品混凝土的出料温度;
第三、不需要,掀开保温层会使温度和湿度降低,对防冻不利;
建议你看看冬季施工规程热工计算,你的问题基本就解决了。