地下层楼梯间是否一定要防烟??
ltk163
ltk163 Lv.3
2007年01月10日 07:21:16
来自于中央空调
只看楼主

一高层建筑裙楼的防烟楼梯间,地下层与地上层之间有防火门隔开,一般是关闭的,地上层部分有外窗自然排烟,地下二层地面离首层地面8.4米。那么楼梯间的地下层部分是否要做加压送风?风量如何计算?要否加泻压阀?

一高层建筑裙楼的防烟楼梯间,地下层与地上层之间有防火门隔开,一般是关闭的,地上层部分有外窗自然排烟,地下二层地面离首层地面8.4米。那么楼梯间的地下层部分是否要做加压送风?风量如何计算?要否加泻压阀?
lvbin78
2007年01月10日 09:09:56
2楼
应该需要加防烟设施,风量的计算请参考《高层建筑防火规范》的条文说明的8.3.2条,泄压阀应该是不需要。
回复