请教一下各位老师在浇筑体的右下角明显的蜂窝麻面,满分100分的话,这个浇筑能给多少分,需要检测墙体内部吗?30层的楼在底层出现这种质量,楼体安全吗?[ 本帖最后由 xa12345 于 2012-7-19 20:54 编辑 ]
请教一下各位老师
在浇筑体的右下角明显的蜂窝麻面,满分100分的话,这个浇筑能给多少分,需要检测墙体内部吗?
30层的楼在底层出现这种质量,楼体安全吗?
[
本帖最后由 xa12345 于 2012-7-19 20:54 编辑 ]
12楼
正常,没有问题~.....
回复
13楼
75分吧。呵呵,模版控制的一般边角不太直,拆模可能过早或是水灰比过大墙才出现才此现象。主要还看回弹测下强度。
回复
14楼
呵呵,感觉80分是有的,如果没有别的问题的话
回复
15楼
是呀!!砼通病!!老是改不掉!!浇筑前的技术交底非常重要!砼配合比,水灰比的控制,浇筑过程的旁站,砼振捣技术与熟练程度;浇筑前模板的验收检查,模板湿水情况,砼入模高度等。都是造成砼缺陷的根。
个人的一点点意见!!请指教!!
回复
16楼
给80分是可以的,出现的问题也是通病,模板安装有些问题,漏浆
回复
17楼
一看就知道,新来的吧,确实这种现象在工地比较常见,现在工人的素质偏低,这是社会现象,不光是工人,很多人的素质都不高。
再一个,我认为这也是管理的问题,当你看到工人在浇筑混凝土时的困难,也许是不是应该从事前的准备上,作为管理人员应该多思考一些。
回复
18楼
差不多就这样了。没必要再检测
回复
19楼
相比较,算可以的
回复
20楼
还过去
回复
21楼
看来你那里的工程质量······
回复