请教一下各位老师,这种混凝土浇筑质量怎么样?
xa12345
xa12345 Lv.2
2012年07月19日 20:41:25
只看楼主

请教一下各位老师在浇筑体的右下角明显的蜂窝麻面,满分100分的话,这个浇筑能给多少分,需要检测墙体内部吗?30层的楼在底层出现这种质量,楼体安全吗?[ 本帖最后由 xa12345 于 2012-7-19 20:54 编辑 ]

请教一下各位老师
在浇筑体的右下角明显的蜂窝麻面,满分100分的话,这个浇筑能给多少分,需要检测墙体内部吗?
30层的楼在底层出现这种质量,楼体安全吗?

[ 本帖最后由 xa12345 于 2012-7-19 20:54 编辑 ]
免费打赏
xa12345
2012年07月19日 20:48:15
2楼
1.jpg
回复
hbwhjaz1
2012年07月19日 21:58:57
3楼
漏浆,麻面无大碍
回复
无间道
2012年07月22日 06:25:55
4楼
这是施工质量通病的范围,虽说不算很严重,但还是会给工程留下质量隐患。
打分应该在80分。
只要整体混凝土强度试块值符合设计要求,可以不用检测。
回复
zjxuhappy
2012年07月23日 10:35:24
5楼
还是检测下吧,安全第一
回复
miaotian001
2012年07月23日 10:51:24
6楼
不是大的质量问题,不用检测墙体砼,主体验收前还要对砼进行回弹。
回复
zouyanbing1986
2012年07月23日 11:13:46
7楼
混凝土掺加剂是不是不合适 颜色不对啊 混凝土强度没问题 就无大碍
回复
hwqlovemjs777
2012年07月23日 11:31:02
8楼
80分,基本可以。不够还是敲开看看,再下结论
回复
chongyajiji
2012年07月23日 13:22:51
9楼
80分,基本可以。
回复
liuyinfeng00
2012年07月23日 14:00:53
10楼
看着还可以,但是以防万一还是做下检测吧,这样能够在睡觉的时候睡得安心啊!呵呵
回复
xugong1978
2012年07月23日 14:11:35
11楼
回复

相关推荐

APP内打开