【求解】这临时线致空调不能用,灯泡闪,是什么原因
m15890950735
2012年07月19日 19:31:47
只看楼主

正在施工中的化工厂,临时住宿的活动板房扯了4跟16平方的临时线,三火一零,铝芯。不是地埋线,但是简单的敷设在了地面上。距离大约120M,已经用了半年。前天晚上空调不能正常使用,灯泡闪。测得电压是180V,其中零线对地电压50多伏。以为零线接地不好,又将零线接到刚刚打好的接地扁铁上,依旧没有解决问题。查线路并没有外皮破损现象。变压器端一切正常。只好重新敷设了四根线,问题解决了。求原因是什么!

2012年07月24日 10:27:07
32楼
铝线不做防护直接铺地被压断了
回复
wang461588872
2012年07月24日 12:24:26
33楼
回复
m15890950735
2012年07月24日 14:06:21
34楼
多谢,多谢,受教了!
回复
浩宇
2012年07月24日 15:37:00
35楼
中性线有断开或者虚接现象!
回复
wanglonjg
2012年07月24日 21:56:22
36楼
回复
ymlnakgl
2012年07月24日 22:49:37
37楼

请问这位兄台,N线出现你所述的问题是如何产生380V的,请说明,我是新手。
回复
crystal_2
2012年07月25日 00:07:59
38楼
学习了 楼主都是说是零线的问题 出现了虚接的现象,负载过多导致零线过度的氧化而致
回复
zhanguoquan
2012年07月25日 07:36:59
39楼
同一个系统或者单元或者同一个断路器,三相同时分配为单相供电且各分支回路同时处于闭合状态,N线断开,各支回路通过用电器,再经过N线共用端反馈闭合,此时回路形成,即使没有380V,也远远超过220V。不知解释是否清楚。请斟酌!
回复
n571019
2012年07月25日 11:58:31
40楼
主要是线路接触不好造成的。
回复
liushibao2013
2012年07月25日 12:44:23
41楼
小时候,常遇到家里的灯泡闪烁,几乎每次都是导线接触不良的,估计也是N线接触不良的
回复

相关推荐

APP内打开