【求解】这临时线致空调不能用,灯泡闪,是什么原因
m15890950735
2012年07月19日 19:31:47
只看楼主

正在施工中的化工厂,临时住宿的活动板房扯了4跟16平方的临时线,三火一零,铝芯。不是地埋线,但是简单的敷设在了地面上。距离大约120M,已经用了半年。前天晚上空调不能正常使用,灯泡闪。测得电压是180V,其中零线对地电压50多伏。以为零线接地不好,又将零线接到刚刚打好的接地扁铁上,依旧没有解决问题。查线路并没有外皮破损现象。变压器端一切正常。只好重新敷设了四根线,问题解决了。求原因是什么!

2012年07月25日 14:13:05
42楼
我之前有遇到这样的问题,是n线接头问题。
回复
y806099267
2012年07月25日 17:24:52
43楼
看样子你是采用的三相四线 N 线要是断了的话 、只要线路的各相上有 单相设备在使用、所得单相设备就得全部烧坏了。你把地线打哪儿了???是不是在末端、要不是这个零线有重复接地的话 你的单相设备就全完了、主要原因是三相严重不平衡、把零线烧断了造成的、正好零线有个重复接地、才保护了你的线路安全。
回复
luoladuodu
2012年07月25日 17:50:29
44楼
告诉你吧:其实道理很简单,由于电流时在电线表面流动的,而铝线被氧化了——阻值增大了,所以。。。。。。。。。
不信你可以做下试验:你将120M分为若干段,每段的电压肯定是依次排列的。
回复
wangjie200801
2012年07月26日 15:05:53
45楼
回复
yutao0811
2012年07月27日 16:48:09
46楼
线径过小,如果电压低于180V,恭喜你空调都很难启动。一句话换线
回复
小小小的小
2015年09月26日 18:33:43
47楼
学习了,谢谢哈