正在施工中的化工厂,临时住宿的活动板房扯了4跟16平方的临时线,三火一零,铝芯。不是地埋线,但是简单的敷设在了地面上。距离大约120M,已经用了半年。前天晚上空调不能正常使用,灯泡闪。测得电压是180V,其中零线对地电压50多伏。以为零线接地不好,又将零线接到刚刚打好的接地扁铁上,依旧没有解决问题。查线路并没有外皮破损现象。变压器端一切正常。只好重新敷设了四根线,问题解决了。求原因是什么!
问题已经查出,零线由于负载过大,似接非接,导致这个原因。多谢大家的支持
回复
23楼
确实 应该是零线的问题
回复
24楼
铝线氧化,接触不良所致。
回复
25楼
查一下N线吧,小心380V烧了电气设备
回复
26楼
分析的有道理,学习了
回复
27楼
回复
28楼
长时间运行在三相负载不平衡的情况下容易导致绝缘老化,检查零线!
回复
29楼
铝线都用了半年,很可能是某一段有所熔融,横截面减小所致,世界长了可能一些接口有所松动,导致接触不良!
回复
30楼
比较简单的,高手都不屑一顾啊,但是复杂的问题,也不见高手出手。。。
回复
31楼
正在施工中的化工厂,临时住宿的活动板房扯了4跟16平方的临时线(是4根BLV型1×16的塑料线,还是VLV型4×16的电缆),三火一零,铝芯。不是地埋线,但是简单的敷设在了地面上(有过马路没有?线路是否有车辆碾压过?建议如果是BLV架空或是VLV埋地,请规范临时施工用电,选用TN—S系统,使用五芯线,A、B、C、N、PE,)。
距离大约120M,已经用了半年。(电压降没有关系)
前天晚上空调不能正常使用,灯泡闪。
1、线路接线端不紧固;
2、中性线有拉脱现象;
建议解开两端线路,用兆欧表检测。
测得电压是180V(线压还是相压),其中零线对地电压50多伏。
1、如果是线压,则故障表现为某相断;如果是相压,则为中性线拉脱,导致回路电流滞留;
2、负载过大,负载不平衡,导致相位角偏移;
建议故障排除后通过负荷计算,合理分配回路。
以为零线接地不好,又将零线接到刚刚打好的接地扁铁上,依旧没有解决问题。
接地扁铁是在哪里?
1、如果在负载端,负载端严禁用接地代替中性线;无法满足要求且存在安全隐患;
2、如果是在电源端,则故障为线路。
查线路并没有外皮破损现象。变压器端一切正常。只好重新敷设了四根线,问题解决了。求原因是什么!
建议充分发挥器表的作用,增强故障判断与处置能力。
以上分析不知是否帮到你,最后祝你工作顺心!
回复