正在施工中的化工厂,临时住宿的活动板房扯了4跟16平方的临时线,三火一零,铝芯。不是地埋线,但是简单的敷设在了地面上。距离大约120M,已经用了半年。前天晚上空调不能正常使用,灯泡闪。测得电压是180V,其中零线对地电压50多伏。以为零线接地不好,又将零线接到刚刚打好的接地扁铁上,依旧没有解决问题。查线路并没有外皮破损现象。变压器端一切正常。只好重新敷设了四根线,问题解决了。求原因是什么!
ywh520xnl 于 2012-7-23 10:39 发表
你灯闪有二种可能,一、导线的终端头可能有氧化情况,导致线路接触不好,灯具闪。二、线入中N线有断或者中间接头连接不好,使得电压不问题。看你上述所说可能第二种可能性要大点。须立即检查,不然会导致部分线路中产 ... [/quot顶
回复
13楼
我看零线中间可能有短线后虚接现象,两头虚接能查出来,皮里线似断非断,180V电压不知是带负载测得还是空载测的
回复
14楼
测量下三根火线的电压正常否?若正常,则是零线的问题
回复
15楼
回复
16楼
在下以为导致此故障的原因是三相负载配电不均匀所致零线上有 五十多伏的电压(用电线路较长,已经超出安规标准),已经使用半年多是由于此前由于没有全开负载未发现此隐患,现在三伏天已至空调全开问题暴露。还有可能是人们常将三相四线制中的零线如3+1电缆线一样配置,因此零线通常比相线较细一号从而使零线工作电流过大发热载流量降低从而使测得的电压是180多伏。。。。不知楼主所述的故障是否有此原因,还请大家多多指教!
回复
17楼
铝线肯定出问题了!
回复
18楼
基本上可以确定是N线断了!
回复
19楼
线断了接触不好
回复
20楼
零线虚接或接触不好的可能性很大。
回复
21楼
问题应该在N 线上,接触不好吧。
回复