【求解】这临时线致空调不能用,灯泡闪,是什么原因
m15890950735
2012年07月19日 19:31:47
只看楼主

正在施工中的化工厂,临时住宿的活动板房扯了4跟16平方的临时线,三火一零,铝芯。不是地埋线,但是简单的敷设在了地面上。距离大约120M,已经用了半年。前天晚上空调不能正常使用,灯泡闪。测得电压是180V,其中零线对地电压50多伏。以为零线接地不好,又将零线接到刚刚打好的接地扁铁上,依旧没有解决问题。查线路并没有外皮破损现象。变压器端一切正常。只好重新敷设了四根线,问题解决了。求原因是什么!

2012年07月19日 23:28:48
2楼
可能是N线断了
回复
flylovemore
2012年07月20日 20:41:20
3楼
零线有漏电情况
回复
crystal_2
2012年07月21日 02:21:46
4楼
没有人回答啊
回复
shwj89
2012年07月21日 14:56:29
5楼
线路有虚接的地方,可能是N线有似断非断的情况,铝线最爱出问题
回复
米斯特葱
2012年07月21日 17:24:59
6楼
回复
panchunhu
2012年07月23日 10:25:42
7楼
铝线工艺没做好,很容易出问题,并且强度也比不过铜线.象你这样的临时用电,按规定铝线还不一定可以使用上去.,
回复
blade_longqc
2012年07月23日 10:31:55
8楼
有可能是铝线绝缘老化.。
回复
ywh520xnl
2012年07月23日 10:39:13
9楼
你灯闪有二种可能,一、导线的终端头可能有氧化情况,导致线路接触不好,灯具闪。二、线入中N线有断或者中间接头连接不好,使得电压不问题。看你上述所说可能第二种可能性要大点。须立即检查,不然会导致部分线路中产生380V,烧坏电气。
回复
xiaoliudiangong
2012年07月23日 10:50:49
10楼
接头接触不良,零线有毛病。
回复
richclf
2012年07月23日 11:31:55
11楼
我认为你的N线有问题,铝线的做工不好导致N线的点位被抬升。
无论你怎么接都不行。
回复