变压器柜内低压侧铜排的选择
dwzzy
dwzzy Lv.2
2007年01月09日 11:47:44
来自于变压器
只看楼主

一台2000KVA的变压器低压侧引出铜排桩头只有10×100单根,低压柜的母线设计却要2(125×10)与之相连,有谁能解释下吗?

一台2000KVA的变压器低压侧引出铜排桩头只有10×100单根,低压柜的母线设计却要2(125×10)与之相连,有谁能解释下吗?
免费打赏
jk_00
2007年01月09日 15:20:20
2楼
元件的载流量的算法和成套的不同,如变压器都是按照电流密度进行计算选择的.2000A以内允许电流密度为2A/平方毫米.
低压柜中要考虑封闭发热和额定分散系数等,必须严格按规定选择.楼主说的2TMY125×10有些大了,用2TMY80×8就可以了.
回复
wysh
2007年01月09日 19:15:17
3楼
2000kVA用2*80*8?无为兄弟是不是看花了眼?
回复
jk_00
2007年01月09日 22:09:46
4楼

我看错了,以为变压器2000A电流.
2000KVA变压器低压约3000A电流,变压器选择100*10母线小.低压柜母线设计却要2(125×10),不可选小!
回复
jian_72
2007年01月10日 12:25:24
5楼
2000kVA变压器低压出线排100x10?是小了点。

变压器选择出线排是按动、热稳定性考虑的,而柜子中对母线发热考虑多一些。
回复
justdoit2160
2007年01月13日 09:42:14
6楼
顺便问一下2500A的断路器,选用一根10*120铜排够不?还是用10*125的更好点呢?
回复
justdoit2160
2007年01月13日 09:47:44
7楼

大哥,小太多了吧,不是小了点啊,计算3000多A的电流啊。