线路缺相时,变压器高压侧绕组会出现什么问题?
ccc121
ccc121 Lv.2
2007年01月08日 22:46:59
来自于变压器
只看楼主

10kV线路的跌落式熔断器任一相断开,其下的10kV电力变压器高压侧绕组会有什么问题?还有就是变压器内部是线圈,怎么解释说任意两相高压侧连着的10kV不会造成短路?请大家给小弟个解释。多谢了!

10kV线路的跌落式熔断器任一相断开,其下的10kV电力变压器高压侧绕组会有什么问题?


还有就是变压器内部是线圈,怎么解释说任意两相高压侧连着的10kV不会造成短路?

请大家给小弟个解释。多谢了!
免费打赏
ares_rambo
2007年01月09日 18:40:46
2楼
单相接地,没事,规范允许可运行两小时!
分析:
线路跌落断路器掉闸时,相电压特征是三相电压不平衡。断线相电压和中性点电压升高,非断线两相电压相等且降低,供电功率减少。仍可继续运行!
回复
liuhaidong8210
2007年01月09日 19:24:28
3楼
假设为常规的10/0.4 D/Yn11,配电变,如果高压B相断电 ,此时A,B线圈串联,高压B相电压为0.5倍线电压.
还有就是变压器内部是线圈,怎么解释说任意两相高压侧连着的10kV不会造成短路?
这句没看太明白, 看来楼主说的是高压线圈D接的情况 ,这时从电气线路上看,高压绕组是短路,但低压负载通过磁路连接
有阻抗存在所以高压绕组不会出现短路电流. 这就是所说的变压器电压由高压侧决定, 电流由低压侧决定.
建议楼主 看看变压器原理 和简化的T型等效电路
回复