小弟以前变配电室等做通风时,一般送排风管都是贴梁底做,风口自然都装在风管上。平时通风,火灾时有气体灭火,风机关闭。灭火后,阀门打开,排除废气。看过很多人的图纸,变配电房、高低压房等通风都是做的顶送顶排。可是现在听人说,排风口要做到侧墙的下部,因为灭火的气体比空气重。另外气体灭火设计规范上面:“6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房,电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。”
小弟以前变配电室等做通风时,一般送排风管都是贴梁底做,风口自然都装在风管上。平时通风,火灾时有气体灭火,风机关闭。灭火后,阀门打开,排除废气。看过很多人的图纸,变配电房、高低压房等通风都是做的顶送顶排。
可是现在听人说,排风口要做到侧墙的下部,因为灭火的气体比空气重。另外气体灭火设计规范上面:
“6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房,电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。”
“6.0.5 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。”
是不是也是要求把排风口做在房间下部?我之前做的是不是错了?还有就是卤代烷1301灭火系统设计规范“第7.0.7条 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。 ”并未对风口高度有要求,我该如何做?请各位给个意见。
12楼
我做的都是顶排下送。
回复
13楼
我们做冰水机房的通风,是在下部设排风机,风机上沿距地不超过1.2m,6次换气次数,事故通风12次换气次数,一般选偶数个风机,平时通风开一半,事故全开。
你的这个也是气体比较重在下面,可以参考一下我们的做法!
回复
14楼
排风/排烟 在下边多做一个排风/烟口 接进管道就可以了嘛
回复
15楼
kn_liu 发表于 2012-7-23 16:11 我的看法如下:1.相关规范要求下排风,用的基本都是“宜”,没有“必须”或“应”;考虑到火灾后的排废气 …我支持这个观点。有些人,包括规范,总是想的太多,自认为考虑细致,其实确实没多大必要。我认为,对于消防消防,重点应该放到“防”上,至于消后,说起来可能损失几百万了,再去考虑这点方便气体排出,给我们的控制和平时使用都搞的很麻烦,真是多此一举。
回复
16楼
而且,我们变配电室里的风机不是消防专用风机,也许着火后它已经烧坏掉了,我们是不是还需要要求变配电的排风机放到专用机房里?
回复
17楼
现在我们习惯的做法:送风优先做侧墙下面,排风贴梁底
回复
18楼
新手来学习一下
回复
19楼
kn_liu 发表于 2012-7-23 16:11 我的看法如下:1.相关规范要求下排风,用的基本都是“宜”,没有“必须”或“应”;考虑到火灾后的排废气 …支持一下,有见地
回复
20楼
换气次数与气流组织都合理,才能实现有效的通风换气