变配电室等排风口高度设置问题
小小兵
小小兵 Lv.7
2012年07月18日 16:19:09
来自于通风排烟
只看楼主

小弟以前变配电室等做通风时,一般送排风管都是贴梁底做,风口自然都装在风管上。平时通风,火灾时有气体灭火,风机关闭。灭火后,阀门打开,排除废气。看过很多人的图纸,变配电房、高低压房等通风都是做的顶送顶排。可是现在听人说,排风口要做到侧墙的下部,因为灭火的气体比空气重。另外气体灭火设计规范上面:“6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房,电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。”

小弟以前变配电室等做通风时,一般送排风管都是贴梁底做,风口自然都装在风管上。平时通风,火灾时有气体灭火,风机关闭。灭火后,阀门打开,排除废气。看过很多人的图纸,变配电房、高低压房等通风都是做的顶送顶排。 可是现在听人说,排风口要做到侧墙的下部,因为灭火的气体比空气重。另外气体灭火设计规范上面:
“6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房,电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。”
“6.0.5 储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。” 是不是也是要求把排风口做在房间下部?我之前做的是不是错了?还有就是卤代烷1301灭火系统设计规范“第7.0.7条 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。 ”并未对风口高度有要求,我该如何做?请各位给个意见。
cc12034
2013年08月20日 16:35:46
12楼
我做的都是顶排下送。
回复
laodadetudi888
2013年08月22日 09:45:13
13楼
我们做冰水机房的通风,是在下部设排风机,风机上沿距地不超过1.2m,6次换气次数,事故通风12次换气次数,一般选偶数个风机,平时通风开一半,事故全开。
你的这个也是气体比较重在下面,可以参考一下我们的做法!
回复
lii_bin
2013年08月29日 17:16:20
14楼
排风/排烟 在下边多做一个排风/烟口 接进管道就可以了嘛
回复
fine_2009
2013年08月29日 17:34:39
15楼
kn_liu 发表于 2012-7-23 16:11 我的看法如下:1.相关规范要求下排风,用的基本都是“宜”,没有“必须”或“应”;考虑到火灾后的排废气 …我支持这个观点。有些人,包括规范,总是想的太多,自认为考虑细致,其实确实没多大必要。我认为,对于消防消防,重点应该放到“防”上,至于消后,说起来可能损失几百万了,再去考虑这点方便气体排出,给我们的控制和平时使用都搞的很麻烦,真是多此一举。
回复
fine_2009
2013年08月29日 17:39:11
16楼
而且,我们变配电室里的风机不是消防专用风机,也许着火后它已经烧坏掉了,我们是不是还需要要求变配电的排风机放到专用机房里?
回复
forrest_chen
2013年08月30日 23:55:43
17楼
现在我们习惯的做法:送风优先做侧墙下面,排风贴梁底
回复
三叶草lxy
2016年03月11日 15:13:08
18楼
新手来学习一下
回复
huzhufei
2016年09月28日 15:35:21
19楼
kn_liu 发表于 2012-7-23 16:11 我的看法如下:1.相关规范要求下排风,用的基本都是“宜”,没有“必须”或“应”;考虑到火灾后的排废气 …支持一下,有见地
回复
yangzhigg
2016年10月11日 13:16:38
20楼
换气次数与气流组织都合理,才能实现有效的通风换气
回复
陈大亮
2020年01月21日 09:51:07
21楼

规范有要求,按规范来

回复

相关推荐

APP内打开