别墅供热用地埋管,选择铁管好还是PPR好
julia-fu
julia-fu Lv.5
2012年07月18日 10:55:56
来自于采暖供热
只看楼主

有一别墅,现业主在外面又多加盖出100平米左右,共2层。原来为地暖,现希望在新盖的部分也使用地暖。主管就需要从地下室的原主管上引出,再经小院到达现在需要供热的地方,因此在小院过管的地方,需要挖沟过管,我们原来计划地下管用镀锌管,到地上入户后改为PPR管,现业主担心铁管长期埋于地下,一段时间后出现漏点,建议改为PPR,地下长度约20-30米(单向),希望大家给个建议,改成PPR 可以吗?

2012年07月18日 11:04:08
2楼
大家帮忙提个建议啊
回复
hu287055751
2012年07月19日 09:36:52
3楼
最好改成PPR 铝塑稳态管,地暖管采用PE-RT地暖管,
回复
jie123_
2012年07月20日 15:08:43
4楼
最好用专业采暖管pe-rt管,无接头是最好!
回复
syguolu
2012年07月21日 14:24:16
5楼
这种问题还是经常发生,我也希望能够听到一些好的建议
回复
dianhuang
2012年07月23日 00:33:38
6楼
PPR 最好改成PPR 铝塑稳态管,
回复
l13313071703
2012年07月23日 11:10:41
7楼
因为地暖采用的属于低温热水,可以改成PPR管,埋深达到要求即可。
回复
liangqijia
2012年07月23日 12:45:34
8楼

建议很好
回复
mimimumu
2012年07月23日 18:03:59
9楼
用PPR管好一些
回复
寒冬
2012年07月24日 17:51:29
10楼
其实地埋管使用无缝钢管,先除好锈做好保温埋在地里面也是没有问题的,其他的选择就是PPR 铝塑稳态管了,使用起来比较保险!
回复
yuwenwunt
2012年07月25日 13:55:04
11楼
别墅供暖:1、热源为集中供暖的话,地下需要用承压保温管;PPR管温度受限;
2、热源为地源热泵,地下水平管用PE管;
3、热源为其它类,可用PPR管,埋深及保温需做处理。
以上建议仅供参考。