请教各位前辈,这样做符合规范吗?
woaiyangxl
woaiyangxl Lv.2
2007年01月08日 14:51:15
来自于防雷减灾
只看楼主

各位前辈,今天看设计图纸,是高压水雾系统.消防泵为11KW.在设计中,泵在过载的情况下只是在泵启动箱面板上有个警告(红灯亮),泵本身并不自动停止,也没有触点信号传输到监控设备,我想请教下,这样做符合规范吗?  还有个比较弱智的问题请教下,这个系统的消防泵是400V的,为什么用380V的也可以呢? 而且我用万用表测量泵上面的接线端子上电压也是400V~~ 奇怪了.难道是电压波动的原因?但是400V的数值很稳定呀,也没见数值跳动.为什么220V不会出现这种问题呀

各位前辈,今天看设计图纸,是高压水雾系统.消防泵为11KW.在设计中,泵在过载的情况下只是在泵启动箱面板上有个警告(红灯亮),泵本身并不自动停止,也没有触点信号传输到监控设备,我想请教下,这样做符合规范吗?
  还有个比较弱智的问题请教下,这个系统的消防泵是400V的,为什么用380V的也可以呢? 而且我用万用表测量泵上面的接线端子上电压也是400V~~ 奇怪了.难道是电压波动的原因?但是400V的数值很稳定呀,也没见数值跳动.为什么220V不会出现这种问题呀
免费打赏
zzhspeed
2007年01月09日 16:24:28
2楼
变压器输出电压为400V,是因为考虑到沿途损耗,会有一定下降。
报警我认为应该送消防控制室
回复
zuoke_wy
2007年01月10日 09:39:50
3楼
400应该是交流电的电流涡造成的,这个不太清楚。
水泵控制箱应该是不符合要求的,过载延时后应停泵,并有相应信号传送的消防控制中心。
回复
dxy519
2007年01月26日 16:43:15
4楼
1、消防泵过载的情况下只允许报警,不允许停泵,这是对的,但应该把这个信号还要送至消防控制室;
2、400V是因为比较靠近变压器端得电压,电动机的允许电压正负5%,因此没问题,正常。
回复