关于设置气体灭火的房间内风管上的阀门设置问题!
xiaofei1956
2012年07月17日 17:20:10
来自于通风排烟
只看楼主

5.0.3 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射。通常情况气体灭火房间的通风系统管道上就需要设置阀门,以便于在气体动作时,通过关闭阀门将室内防护区与室外隔离。普通的电动风阀的关闭时间一般会在90s左右。关于此风阀的类型,我的做法主要有以下几种:1)采用带弹簧复位功能的电动风阀执行器,其电动开启时间150s,弹簧复位关闭时间15s。(要在设备表中详细注明参数)

5.0.3 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射。
通常情况气体灭火房间的通风系统管道上就需要设置阀门,以便于在气体动作时,通过关闭阀门将室内防护区与室外隔离。普通的电动风阀的关闭时间一般会在90s左右。关于此风阀的类型,我的做法主要有以下几种:
1)采用带弹簧复位功能的电动风阀执行器,其电动开启时间150s,弹簧复位关闭时间15s。(要在设备表中详细注明参数)
2)采用24V电磁阀。(电气专业较麻烦,控制也不好做)
3)采用220V电磁阀。(此产品为特殊型号产品,不好采购)
4)采用专用的电动排烟防火阀。(排风系统用排烟阀,感觉有点别扭)
以上是我的常用做法,根据情况会选择不同的产品,但是总在想别的设计师会不会有更简便的做法,请大家指教,谢谢!


[ 本帖最后由 xiaofei1956 于 2012-7-17 17:22 编辑 ]
免费打赏
youlf
2012年07月20日 21:57:59
12楼
但是气动阀是否成本太高,系统太复杂了?
回复
xiaofei1956
2012年07月20日 21:59:32
13楼

谢谢,也有考虑过气动装置,但是在通风管道上使用气动风阀,还是没有见到过类似产品,不知道你是否见过,如果有的话,请将样本资料或者厂家的联系方式发给我看看吧,谢谢!
回复
zhenzhuangbo2291
2012年07月20日 23:14:26
14楼
184465563设计安装技术交流群欢迎加入
回复
guo9jin
2012年07月21日 08:03:12
15楼
气动阀厂家还不少的,我之前做的都配套的气动阀,不过单纯为气体灭火系统配气动阀有点不值当了,厂家有费斯托等
回复
shjy200404
2012年07月21日 13:32:16
16楼
加70度防 烟防火阀
回复
xiaofei1956
2012年07月22日 07:58:44
17楼
第四种方法应该是类似的吧
回复
xiaofei1956
2012年07月22日 08:01:54
18楼
多谢,去厂家的网站查了一下,确实可以做气动风阀的产品,但是有的资料说气动风阀的密闭性不好,是否存在这个问题呢?
回复
syguolu
2012年07月22日 08:04:59
19楼
虽然还没有接触这些问题,但多学习学习确实没有坏处
回复
chinanbqky
2012年07月23日 22:36:46
20楼
路过学习
回复
chinanbqky
2012年07月23日 22:41:56
21楼
学习了
回复