我手上有一份变压器的资料,但是对其中的参数有些不明白的地方,请教各位:如:额定容量:750 M,额定容量比:250/250/80,额定电压比:510/230/36问题1:额定容量比和额定电压比是否单纯的三侧额定容量之比?有无特殊含义,这个参数主要作用是什么?问题2:有以上参数,我能否直接算出三侧的额定容量?是否单纯的比值关系?新手上路,望不吝赐教!拜谢!
我手上有一份变压器的资料,但是对其中的参数有些不明白的地方,请教各位:
如:额定容量:750 M,额定容量比:250/250/80,额定电压比:510/230/36
问题1:额定容量比和额定电压比是否单纯的三侧额定容量之比?有无特殊含义,这个参数主要作用是什么?
问题2:有以上参数,我能否直接算出三侧的额定容量?是否单纯的比值关系?
新手上路,望不吝赐教!拜谢!
2楼
你这是三个单相变压器组合起来成三相三圈变压器的。变压器三个绕组电压分别为510kv,230kv,36kv。容量比指在正常满载情况下,高压侧单相可以通过的容量是250MVA(三相是750MVA);同理中压侧单相可以通过的容量是250MVA(三相是750MVA);低压侧单相可以通过的容量是80MVA(三相是240MVA)。容量比不是指可以同时通过这么多,都是独立满载的情况下可以通过的最大额定容量。当变压器230kv或500KV侧停运时,负荷将在510Kv(或230KV)侧与36kV侧流过,这时变压器的负荷将受限制,最高通过能力就只有80(×3)MVA的了,不能说此时230kv或510kv侧可以通过250(×3)MVA的。如果是36kv侧停运,则510KV与230KV侧就是可以100%的容量通过了(250×3)MVA。
回复
3楼
楼上高手呀,看来对超高压蛮熟悉了。学习了,呵
回复
4楼
谢谢各位了!!
回复
5楼
变压器上的铭牌是指的单相容量吗?
回复
6楼
这是三个单相组合变压器,所以它的容量是单相的。如果是三相三圈变压器就是当然指的总容量了。
回复
7楼
如何区分三个单相组合变压器和三相三圈变压器呢 ?从铭牌参数来看。谢谢!
回复