只看楼主

现在手上有个工程,变配电室都设在地下室,地下室面积:13500平米,我想在变配电室和自备发电机房设置雨淋系统,管径是不是同自动喷淋系统一样,最小的DN25,要是喷头个数没有过到64个是不是水泵处管径选取DN80?我看到以前别人设计的图纸,一个小小的配电房雨淋系统的进水管采用的是DN100。

现在手上有个工程,变配电室都设在地下室,地下室面积:13500平米,我想在变配电室和自备发电机房设置雨淋系统,管径是不是同自动喷淋系统一样,最小的DN25,要是喷头个数没有过到64个是不是水泵处管径选取DN80?
我看到以前别人设计的图纸,一个小小的配电房雨淋系统的进水管采用的是DN100。
免费打赏
蓝冰有个仔
2004年08月24日 00:01:42
2楼
在配电室和自备发电机房内怎么可以设置雨淋系统呢?应该采用水喷雾系统的。具体见《自动喷水
灭火系统设计规范》
回复
陶醉
2004年08月24日 08:15:43
3楼
规范上我都没有看到水喷雾的字样啊?
你能否给我一些资料,谢谢!
回复
陶醉
2004年08月24日 08:17:54
4楼
各位,急等着了!
回复
陶醉
2004年08月24日 12:41:53
5楼
送10分,快帮帮忙!
回复
liuxiaohui
2004年08月24日 13:36:45
6楼
你看看高层建筑设计防火规范的灭火设备章节,自备发电机房要求设里面要求设水喷雾灭火,配电房
要求设气体灭火.
回复
cxh_0722
2004年08月24日 17:22:03
7楼
发电机房设水喷雾,配电房设气体.
也可以都设气体(广东省消防设计资格考试培训的老师说的:设计水喷雾不合理,发电机都着火了,
哪来的电啊,水喷雾系统没用了)

另外雨淋系统的管径要按实际的喷头数量来计算确定,所有喷头一起喷水
回复
陶醉
2004年08月25日 08:59:00
8楼
能否告诉我大概20来个喷头,其管径是否就是DN80就够了,谁有《水喷雾设计规范》啊,还有我觉
得雨淋系统的管径确定应该和自喷系统一样啊,我真的想不通了,要是设置自喷系统,房间大面积
着火,它还不是一样的喷水灭火吗?其管径是逐渐增大的啊!应该是可以满足要求的!
回复
老令
2004年08月25日 15:06:27
9楼
你可以用水量计算一下流速啊!一般发电机不会太大吧?
回复
老令
2004年08月25日 15:12:41
10楼
呵呵~~~你有福了。我正好有个水喷雾的规范(电子文档),怎么给你啊?要不要?
回复
水84
2004年08月25日 15:31:56
11楼
变配电室和自备发电机房设置雨淋系统?
不可!
变配电室要设气体灭火系统,不能用雨淋系统。
自备发电机房设置水喷雾灭火系统或气体灭火系统,
一栋建筑有气体灭火系统,变配电室和自备发电机房都采用气体灭火系统。这样系统简单,消防造
价低。