【请教】32m方孔预制桩剩下1.5m打不下去怎么办?
gzy108310
gzy108310 Lv.5
2012年07月17日 16:31:02
来自于建筑施工
只看楼主

32m方孔预制摩擦桩剩下1.5m打不下去怎么办?割掉?

32m方孔预制摩擦桩剩下1.5m打不下去怎么办?割掉?

照片0575.jpg


照片0576.jpg


照片0577.jpg

免费打赏
cxnaivet
2012年07月20日 22:18:27
32楼
~~~~~~~~~~~~~
回复
liweigm
2012年07月20日 23:25:24
33楼
想法不错
回复
taihengjc
2012年07月21日 11:14:06
34楼
有很多事情是说不清楚的 谨慎操作
回复
wdh668
2012年07月21日 11:21:13
35楼
学习了。。。。。。
回复
wanghong240
2012年07月21日 11:23:37
36楼
普遍情况还是个别呀?地勘有误么?报设计--截桩--试压计算--达要求就不用补桩!
回复
l547837437
2012年07月21日 22:03:51
37楼
一周后在打,因为有可能一次性打下去不能打进等一周让桩周围的挤让一下,实在打不下去割了算
回复
l376597510
2012年07月21日 22:11:31
38楼
截桩,再做静载,强度够就可以,不行就补强
回复
zxw1183321259
2012年07月21日 22:27:31
39楼
学习 学习 哈好
回复
无间道
2012年07月22日 07:07:05
40楼
先做截桩处理,之后对桩进行静载试验,符合要求,就ok,不符合要求就补桩。
回复
无间道
2012年07月22日 07:12:40
41楼
其实你在考大家的智力。
这样的问题最简单的方案就是请设计院符合以下,这是肯定没有问题的,对于32米桩长,差1.5米,也就是相差不到桩承载力的2%。国家规范规定的保证率允许偏差时5%,这个2%是在允许范围以内的概率值。是完全没有问题的。我就不相信设计院连5%的允许偏差都敢给不留。