【请教】32m方孔预制桩剩下1.5m打不下去怎么办?
gzy108310
gzy108310 Lv.5
2012年07月17日 16:31:02
来自于建筑施工
只看楼主

32m方孔预制摩擦桩剩下1.5m打不下去怎么办?割掉?

32m方孔预制摩擦桩剩下1.5m打不下去怎么办?割掉?

照片0575.jpg


照片0576.jpg


照片0577.jpg

免费打赏
a52113148907
2012年07月18日 10:46:54
2楼
截桩,静载试验验算承载力报设计,承载力满足就没事,不满足就得补桩了 。
回复
taomai520
2012年07月19日 10:03:22
3楼
一楼回复的很好,只有截桩,但是要算,不够只有补桩。我之前也遇到过类似的问题,打到下面是中风化层,地勘分析断面的时候,局部有变化,所以安全的做法就是补桩。
回复
天使过眼云烟
2012年07月19日 10:24:46
4楼
截桩,静载试验验算承载力报设计,承载力满足就没事,不满足就得补桩了 。非常同意此说法,
回复
考试一百分
2012年07月19日 10:49:13
5楼
截装 做静载试验
回复
xxxhhhping
2012年07月19日 11:01:11
6楼
只能截桩,还得计算,根据计算结果判断是否补桩,就是这样了,结构问题,没法子啊
回复
js66xiaoyu
2012年07月19日 11:16:12
7楼
结构不能出事。
回复
situdengte
2012年07月19日 11:49:56
8楼
桩打不下去就不要打,破桩。正常情况打不下去基本上就达到承载力了,你锤击次数(锤击桩机)过多动测的时候可能会有桩身裂纹。如果你非要弄进去就引孔吧!
回复
situdengte
2012年07月19日 11:54:16
9楼
我一个工地42m长直径50cm薄壁管桩,一栋楼200根大概1/3还差设计标高3m桩头就碎了(后来静载检测是合格的),由于业主非要把桩打下去,后来进用螺旋引孔机引孔。现在地勘跟设计的捣糨糊一点也不必施工单位差。
回复
situdengte
2012年07月19日 11:56:03
10楼
当然了,资料上还是要装作向设计单位表示尊重,请他们复合一下荷载,或者到现场来开个专题技术会议什么的,尽管是狗屁还是要做做样子的。
回复
we19751027
2012年07月19日 12:13:38
11楼
很好的回复