请问:GGD配电柜参数各相额定电流为何不同?
fxq0188
fxq0188 Lv.2
2007年01月07日 21:35:18
只看楼主

基本电气参数

基本电气参数

1168176916621.gif

免费打赏
xin20019
2007年01月08日 09:13:10
2楼
发错地方,给你转成套版块

LZ别一看ABC就是相,那只是英文字母序号,代表3种规格,3C认证也就是这3种
回复
peter00007
2007年01月08日 11:00:53
3楼
晕,表中的A,B,C不代表相序,只是指不同的额定电流等级。
回复
ccc678
2007年01月08日 13:00:20
4楼
就是.
回复
fxq0188
2007年01月10日 22:05:18
5楼
规范全文:.

1.前言
----GGD 型交流低压配电柜,是能源部以促进我国低压配电行业的技术进步,加速低压配电成套开关设备的更新换代为宗旨,于一九九一年下达的技术进步开发项目。由能源部低压成套开关设备联合设计研制组(简称NLS)完成设计和研制,并于一九九二年十月通过了由能源部主持的部级鉴定。目前,在全国范围内已广泛应用。 1. 用途 GGD交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50HZ,额定工作电流至3150A的配电系统,做为电力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求。本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案简洁、组合方便,系列性、实用性强,结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 GGD型交流低压配电柜符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。
2. 产品型号及含义


3. 使用条件
3.1周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。24H内的平均温度不得高于+35℃。
3.2户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000M。
3.3周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度。(例如+20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。
3.4设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%。
3.5设备安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。
3.6用户有特殊要求时可与制造厂协商解决。
4. 电气性能
4.1基本电气参数

4.2主电路方案
----GGD柜的主电路设计了129个方案,共计298个规格(不包括辅助电路的功能变化而派生的方案和规格)。
----其中 -GGD1型49个方案 123个规格
------GGD2型 53个方案 107个规格
------GGD3型 27个方案 68个规格
----主电路方案是征求了广大设计、使用部门的意见选编的。增加了发电厂 需要的方案。额定电流增加至3150A,适合2000KVA及以下的配电变压器选用。 此外,为适应无功补偿的需要设计了GGJ1、GGJ2电容补偿柜,其主电路方案4个,共12个规格。
4.3辅助电路方案
----辅助电路的设计分供用电方案和发电厂方案两部分。GGD柜内有足够的空间 安装二次元件,同时NLS还开发研制了专用的LMZ3D型电流互感器以满足发电厂和特殊用户附设继电保护时的需要。
4.4主母线
----考虑到价格比和以铝代铜的可行性,额定电流在1500A及以下时采用单铝排母线。额定电流大于1500A时采用双铜母线。生产厂按此规定制造样机并通过型式试验。当然,生产厂也可根据用户的要求将铝母线换成同等截流量的铜母线。 母线的搭接面均采用搪锡工艺处理。
4.5电器元件选择
• a. GGD柜主要采用国内已能批量生产的较先进的电器元件。如ME、DZ20、DW15等。同时也根据经济、合理的原则,在充分考虑可行性的前提下保留了部分可用的老产品如DZ10等。不选用已淘汰的产品。
• b. HD13BX和HS13BX型旋转操作式刀开关是NLS为满足GGD柜独特结构的需要而设计的专用元件,它改变了机构的操作方式,保留了老产品的优点,是一种实用新型的电器元件。
• c. 如设计部门根据用户需要,选用性能更优良、技术更先进的新型电器元件时,因GGD柜具有良好的安装灵活性,一般不会因更新电器元件造成制造和安装方面的困难。
• d. 为进一步提高主电路的动稳定能力,NLS设计了GGD柜专用的ZMJ型组合式母线夹和绝缘支撑件。母线夹由高强度、高阻燃型PPO合金材料热塑成型,绝缘强度高,自熄性能好,结构独特,只需调整积木式间块即可方便地组合成单母线夹或双母线夹。绝缘支撑是套筒式模压结构,成本低、强度高,解决了老产品爬电距离不够的缺陷。
5. 结构特点
• 5.1 GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷弯型铜局部焊接组装而成,构架零件及专用配套零件由型铜定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。 通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高。可以使工序实现预生产。既缩短了生产制造周期,也提高了工作效率。
• 5.2 GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。
• 5.3 GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方、面目一新。
• 5.4 柜门用转轴式活动铰链与框架相联,安装、拆卸方便。门的折边处均有一根山型橡塑条,关门时门与框架之间的嵌条有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。
• 5.5 装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。
• 5.6 柜体面漆选用聚脂桔形烘漆。附着力强,质感好。整柜呈亚光色调,避免了眩目效应,给值班人员创造了较舒适色视觉环境。
• 5.7 柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。
• 5.8 柜体的防护等级为IP30,用户也可根据使用环境的要求在 IP20~IP40之间选择。
6. 安装与使用
----产品到达收货地点后,首先应当检查包装是否完整无损,发现问题应及时通知有关部门查找原因。对于不立即安装的产品,应根据正常使用条件的规定,置于适当的场所。
6.1产品安装
----产品的安装应按安装示意图进行(见附图2),基础槽钢和螺栓由用户自备,主母线安装时应将搭接面修理平整,处理干净,涂上中性凡士林或采取其他措施,然后用螺栓紧固。
6.2 产品在安装完毕后,投入运行前需进行如下项目的检查与试验:
• a) 检查柜体棉漆有无脱落,柜内是否干燥、清洁。
• b) 电器元件的操作机构是否灵活,不应有卡滞或操作力过磊现象。
• c) 主要电器的通断是否可靠、准确,辅助接点的通断是否可靠准确。
• d) 仪表指示与互感器的变比及极性是否正确。
• e) 辅助接点是否良好,绝缘支撑件、安装件及安装件是否安装牢固可靠。
• f) 辅助接点是否符合要求,熔断器的熔芯规格是否正确,继电器的整值是否符合设计要求,动作是否准确。
• g) 电路的接点是否符合要求。
• h) 保护电路系统是否符合电器原理图要求。
• i) 用500伏兆欧表测量绝缘电阻值不得低于1兆欧。
6.3使用注意事项
• a. 本产品为不靠墙安装,单面开门操作,双面开门维修的低压配电柜。产品的维修通道及柜
门,必须经考核合格的专业人员方可进入或开启进行操作和维修。
• b. 空气断路器,经过多次合、分后,会使主触头局部烧伤和产生碳聚物质,使接触电阻增大,应定期对空气断路器按其使用说明书进行维护和检查。
7. 产品成套性
• a. 装箱清单
• b. 产品合格证
• c. 使用说明书
• d. 出厂试验报告
• e. 有关电器图
• f. 柜门钥匙,操作手柄及合同单规定的备件。
8. 订货须知
用户定货时应提供如下资料
• a. 产品的全型号(包括主电路方案和辅助电路方案号)
• b. 主电路系统组合顺序图
• c. 辅助电路电气原理图
• d. 柜内元器件清单
• e. 其它与产品正常使用条件不符的特殊要求。







回复
fxq0188
2007年01月10日 22:08:11
6楼
基本参数如上图
回复
lyq13703983100
2007年01月14日 04:40:41
7楼
图表中的ABC并不是各相标志!
回复
shuhawk
2007年01月14日 15:01:11
8楼


就是就是 !!!
回复
anhuihfyl
2007年04月16日 15:16:33
9楼
谢谢!
回复
zhaochunrong2318
2008年05月14日 17:58:20
10楼
谢谢楼主,谢谢5楼!
回复
taohuaduo.duo
2009年05月26日 08:36:53
11楼
电气设计说明标准版本
个人制作标准电气设计文字说明
回复

相关推荐