现场施工用电的问题,请教高人。
su717399
su717399 Lv.3
2007年01月07日 17:05:27
只看楼主

有一小区现场施工用电有一专用变压器,总电柜设一万能断路器,下设5路接5只计量表计,再接5只分路空开(带漏电保护),出线至5家施工单位电房。 5家施工单位的配电柜做法---一只200A带漏电空开,下接几个分路带漏电空开,再接至现场配电箱。现象:只要一出现问题,施工现场总电柜内该分路空开就跳。而施工单位自己的配电柜内总空开及分路空开却有时跳有时不跳。检查:1、各级空开均按由大到小顺序设置。2、接线均可靠。

4、更换调大总电柜内该分路空开,没有效果。
5、断开工单位配电房的重复接地,试验故障仍存在。

请教高人。
tjw201
2007年01月07日 22:18:48
2楼
是不是电缆问题?
回复
hpower
2007年01月07日 22:30:36
3楼
取消总配电柜配出回路断路器上的漏电模块就好了,可能是漏电整定的时间没有配合好.呵呵 仅供参考
回复
zxy2001_z
2007年01月07日 22:38:02
4楼
首先要看你漏电开关选的是3P还是4P,如过是4P的情况,那把总柜那的开关延时时间调一下,先让下级跳.
回复
su717399
2007年01月08日 13:01:36
5楼
漏电开关选的是3P还是4P?
我的是三相与零线经空开(带漏电)。应是3P+N。
出线回路上的漏电取消是可解决问题,但不用不合规范。
越是简单的现象越要处理好。
回复
ar1118du
2007年01月08日 13:17:18
6楼
变压器侧的总柜中,可以不装漏电的.施工现场的三级配电\二级漏电 是指施工单位的
回复
su717399
2007年01月08日 17:51:43
7楼
答6楼:这样做,可以解决问题。但我这次是只要有问题,只冲上端漏保,而下端漏保不一定动作。
谢谢。