按规范,风机入口应设280防火阀,而风机直接用螺栓连在基础上
按规范,风机入口应设280防火阀,而风机直接用螺栓连在基础上
2楼
我也有这样的问题,是不是排烟风机不能选择屋顶式的,加压送风风机是不是也要设防火阀,请高手指点一下。
回复
3楼
防火阀设置的一个很重要的条件就是防火阀应该按防烟分区设置。如果排烟风机放在屋顶,排烟防火阀应该在每个防火分区设置。如果每层作为一个防火分区的情况,应该在每层排烟管出风井的地方设置280度排烟防火阀,屋顶不要设置。
个人意见,欢迎讨论!!!
回复
4楼
个人觉得这样做比较好,但是规范要求风机入口设防火阀,条文是死的
回复
5楼
还有一句话你没注意“排烟口或排烟阀应按防火分区设置!!!”
回复
6楼
我认为屋顶风机如果是排烟风机,是否应设防火阀要根据情况来定.一,每层接入主排烟管道的排烟支管上应设置防火阀,这是毫无疑问的,这时候屋顶风机处的排烟阀可不设置,二:屋顶排烟风机仅对应一个独立的防烟分区,分支管上无防火阀,则屋顶风机还是应设防火阀的,以免火灾蔓延,且多数情况下屋顶也做为人员疏散场所之一.
高层建筑屋顶正压送风机不必装设防火阀,但应安装止回阀.
我不是暖通专业的,但希望和大家交个朋友,请大家指点!
回复
7楼
也得注意防水防火呀!!!
回复
8楼
今天我们这里验了个工程,济南消防局强制要求,分区设置防火阀不做数,必须在屋顶风机后设防火阀,否则不予验收!!!!
回复