正在做一个地下车库,甲方为了省钱,就让我把防排烟的管道去掉了,将风机换成了屋顶式防排烟双速风机。感觉屋顶式的排烟风机应该加防火阀,但是防火阀好像没有可以加设的位置,请教那个高手能给小弟讲讲啊,在线等待!!谢谢了!
正在做一个地下车库,甲方为了省钱,就让我把防排烟的管道去掉了,将风机换成了屋顶式防排烟双速风机。感觉屋顶式的排烟风机应该加防火阀,但是防火阀好像没有可以加设的位置,请教那个高手能给小弟讲讲啊,在线等待!!谢谢了!
2楼
把防排烟的管道去掉了,将风机换成了屋顶式防排烟双速风机。
什么意思啊
回复
3楼
我乱画了个图供参考
回复
4楼
没有明白什么意思
回复
5楼
要加防火阀,
回复
6楼
应设防火阀
不拉风管时
可参考3#楼做法
回复
7楼
要同时保证排烟与排风,入口应为常开式280度排烟防火阀;
屋顶风机有两种形式,建议选择可以接风管的那种,然后通过短风管安装排烟防火阀。
上面做法纯粹是为了满足规范而作的。
另外,
1, 建议与当地消防部门沟通一下,如果室外没有什么可燃物,一般是不需要设置的。
2,可以与建筑沟通,能否将室内室外合并为一个防火分区,这样也没有必要设置防火阀了。
以上纯粹是个人观点,仅供参考。
回复
8楼
可以在大样上画出 防火阀肯定要的
回复
9楼
只要是排烟,防火阀必须要,
回复
10楼
肯定要的,不要不行。可以借一小段管道,加上
回复
11楼
记得屋顶风机可以自带防火阀,不过是70度的,咨询下厂商让改为280度的
回复