大学校园,设10KV开闭所一座,2进8出,下面带8个变电站,每个站容量大约1000KVA,变电站需要设置10KV进线柜吗?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-7-16 21:39 编辑 ]

大学校园,设10KV开闭所一座,2进8出,下面带8个变电站,每个站容量大约1000KVA,变电站需要设置10KV进线柜吗?

[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-7-16 21:39 编辑 ]
免费打赏
hanzhg54
2012年07月16日 21:38:05
2楼
自己顶,
这个10KV开闭所是二期工程新加的,原来的一期工程只有一路10KV经户外真空断路器分配到下面变电室,没有任何保护。
回复
hanzhg54
2012年07月16日 23:49:42
3楼
之所以提到这个问题,是因为下午和同事聊天,说到变配电室安全问题,希望能有一个方便断开10Kv的开关以便检修,现在用的是墙上隔离开关。
回复
wusuobunengl
2012年07月17日 14:38:55
4楼
应该不用加!
回复
rk5707
2012年07月17日 14:43:01
5楼
可以不加的!
有个隔离开关就OK了!
回复
cbeva
2012年07月17日 15:27:26
6楼
感觉要加,就跟电动机要加明显段开点一个道理。不知道我理解的对不对
回复
信马由缰
2012年07月17日 15:40:52
7楼
1000kVA加个上进下出的环网柜,用隔离开关做明显断点就可以了。
回复
azbd
2012年07月19日 17:12:21
8楼
在变压器处应有隔离措施的。有两种情况,设独立变压器室的,可将隔离开关装在墙上。对于干式变压器且不设独立变压器室的情况,应设置装有隔离(负荷)开关的高压柜。
回复
ansonal
2012年07月19日 17:39:06
9楼
这个肯定要跟供电局沟通啊。你没跟人家沟通好,人家不跟你验收送电你怎么办?
回复
hanzhg54
2012年07月19日 18:10:47
10楼

现在用的是墙上隔离开关。
回复
hanzhg54
2012年07月19日 18:11:55
11楼

我校用的就是干式变压器,没有独立变压器室,现在用的是墙上隔离开关。