这个叫头痛啊!!解救!
xzj-cy
xzj-cy Lv.2
2007年01月06日 18:57:33
来自于通风排烟
只看楼主

地下商场有700左右的梁,按它来画分防烟分区,但这样就有很多防烟分区。系统就复杂。请教高手,能不能人为分不大于500的空间做为一个防烟分区?或者最好怎么做?麻烦哪位抽空解答 拜谢!

地下商场有700左右的梁,按它来画分防烟分区,但这样就有很多防烟分区。系统就复杂。请教高手,能不能人为分不大于500的空间做为一个防烟分区?或者最好怎么做?麻烦哪位抽空解答

拜谢!
免费打赏
lkj2011
2007年01月09日 15:53:35
22楼
aaaaaaaa
回复
xzj-cy
2007年01月09日 15:55:22
23楼
按8-10次换气次数作排风
是觉得太大了,本身就是风井补风,排得太多就会负压的,按自然补风的80%排可以吗?
回复
blackeye
2007年01月09日 16:57:50
24楼
1)这个问题应该分为两个情况来分别考虑,一是地下室商场做空调,二是不做空调,完全依靠通风来解决。(虽然楼主在7楼说了不做中央空调,但是这不等于就不做分体空调啊!)
2)在无空调的情况下,大致参考16楼的意见,可以利用排烟系统来做平时的通风系统。我认为取6-10次/h是比较合适的。
3)在有空调的情况下(不论是中央空调还是分体空调),进风量按人员新风量计算,排风量按进风量的80-90%计算,要保持空调房间正压。此时的换气次数一般不大,一般为1-2次/h,因为通风为辅,空调为主。至于空调不开启的季节,则按第二条意见做,把排烟系统和补风系统利用起来。
回复
xzj-cy
2007年01月09日 17:13:18
25楼
不做中央空调,不过应该有分体式的,就自然补风,做防排烟,平时做为通风系统。补风量为排烟量的50%。根据节能规范,每人20个新风量,这样算补风量>新风量,所以我按补风量的80%作为排风。可行否?如果按6次算,算出来排风量比按80%算的还小点。而且按6次排是从哪里查到的?规范吗?
回复
blackeye
2007年01月09日 18:05:04
26楼


你的计算过程似乎不妥:你是先算出排烟量和补风量,然后确定平时进风量、排风量。
我认为应该首先计算平时风量,再计算排烟量(因为平时新风量有一个稳定的取值范围,而排烟量则由于防烟分区的灵活设置而出现可大可小的情况)。
1)先按新风量确定进风量,然后按80-90%算出排风量。排风机容量一般不大,因为仅有1-2次/h换气而已。
2)然后设计排烟系统,划分防烟分区。排烟量折算成换气次数,如果在6-9次/h之间的,我认为此排烟系统可以直接用做商场的过渡季节全面排风;如果大于10次/h的,建议采用双速风机,高速排烟,低速排风(排风换气次数相当于排烟的一半,大约5-7次/h)。这种换气次数取值是我的个人经验,并非规范上说的,欢迎讨论。严格的说,应该按消除余热余湿来确定通风量,换气次数并不可靠。
3)排烟量出来了,补风量也就出来了。把补风量和平时新风量做比较,通常前者明显大于后者(补风量可能是3-6次/h换气,而新风量估计不超过2次/h换气),那么可能要用双速风机,平时低速进风,火灾时高速补风,过渡季节也是高速运行。
4)我刚刚设计的一个地下室商场,就是按这个流程做的。其中平时新风和火灾补风是用一台双速风机,平时排风和火灾排烟相差太大,则分别设置风机。

本人罗罗嗦嗦说了这么多,不知道有没有表达清楚。
回复
xzj-cy
2007年01月09日 18:36:04
27楼
谢谢前辈的详细解答,受益匪浅。感谢回帖的所有人。谢谢!
回复
qdm_1120
2007年01月09日 22:47:08
28楼
你可以看看2006年12月1日发行的《建筑防火规范》50084-2005中,就防烟分区作了解释,若做自动喷水灭火系统的话,防火和防烟分区都可以相应的增加呀!
回复
blackeye
2007年01月09日 22:59:31
29楼
我在26楼说的太罗嗦了,现在简化一下:
地下室商场在不做中央空调,但是会有分体空调的情况下,应设置3套进排风系统(6台风机):一是空调运行时的低速进排风系统(根据人员新风量来计算);二是过渡季节空调不开机时的全面通风系统(建议按5-10次/h考虑排风量);三是排烟及补风系统(排烟量按防烟分区面积来计算)。当然实际上用不着6台风机那么多,因为两种风量相近时可以合用一台风机,或者选用双速风机。
回复
newanna1999
2007年01月10日 11:03:26
30楼
该工程若在上海的话,地下商场排烟量是按热释放量计算,这样排烟量比国家规范小得多,所以一般不划分排烟分区,若在其它地区,即按国家规范计算排烟量,排烟分区按小于等于500平方米划分,挡烟垂壁应该为700梁下加500,若要利用梁的话,只能按梁700的范围来划分,这样排烟分区太多,不合理。
另排烟的补风应按排烟量的50%考虑,而平时的通风应按消除余热余湿来计算通风量,不能按换气次数,那是方案阶段估算时用到的。
回复
xzj-cy
2007年01月10日 11:17:43
31楼
谢谢
回复

相关推荐

APP内打开