工程偷工减料大揭秘 我原来亲眼见到过一个施工单位趁甲方和监理不注意的时候往阀板基础中扔大块毛石,这样可以节省很多混凝土。 其实,偷工减料不是每一个施工单位都想去做的,但是有时甲方太苛刻,施工单位没有办法的情况下走的一种捷径。建筑市场的不健全,对我们的承包方和发包方的损害是非常大的。所以,创造一个健康、发展的建筑业市场才是我们现在每个人义不容辞的任务我带头先说一下钢筋工程惯用的一些偷工减料手段!主要表现在以下几点:
工程偷工减料大揭秘
我原来亲眼见到过一个施工单位趁甲方和监理不注意的时候往阀板基础中扔大块毛石,这样可以节省很多混凝土。
其实,偷工减料不是每一个施工单位都想去做的,但是有时甲方太苛刻,施工单位没有办法的情况下走的一种捷径。建筑市场的不健全,对我们的承包方和发包方的损害是非常大的。所以,创造一个健康、发展的建筑业市场才是我们现在每个人义不容辞的任务
我带头先说一下钢筋工程惯用的一些偷工减料手段!主要表现在以下几点:
1、框架柱与梁交接处的加密箍往往会少放1~2个,有的只有外箍而没有内箍;
2、梁筋的绑扎接头倍数不足,梁筋端部的90度锚固长度不足;
3、板筋根数往往比理论计算要少1根以上,板筋伸入梁内的锚固长度不足;
4、柱、梁加密区的箍筋往往少1个;
5、箍筋弯钩的平直长度不足,弯钩圆弧直径不够大;
6、墙体拉结筋的长度不足;
7、构造柱上、下端加密箍没有设置。
先说这些吧!希望上述这些手段能引起工地的质检员或监理员密切的注意!!!
22楼
呵呵
一楼楼主确实有哗众取宠之嫌,呵呵!
列举的钢筋,设计和设计施工本来就有点小差别,设计是在图纸上直接画的,而实际是根据原材的长度来布置不同的接头和不同的搭结。钢筋摆放下来在断头和设计图纸也不是完全一样的,尤其是考虑混凝土入仓和端头模板布置得时候。再说,工程上的钢筋动辄几千上万吨,很多时候也是睁只眼、闭只眼了;再说,施工单位那么辛苦,边边角角的一些量,就算了。
真正的偷工减料多了,工作几年的人都很清楚,很多时候只要不是关键部位,大家都心照不宣而已。
有点悲哀,但现实的复杂程度,不是几句话可以解决的。
回复
23楼
对啊,楼主讲的这些其实不能算是偷工减料了,这才是多少啊,一点尾料罢了
回复
24楼
刚才这些只能说是皮毛,
真的偷工减料比这厉害得多,
改用低标号钢筋,或水泥含量不足等才是大头
回复
25楼
目前,许多水利工程出现问题,除了设计上的问题外,就是施工质量的问题了,监理起不到监理的责任,任由施工摆布的事情多有发生,这与管理体制有密切的关系。我们的水利工程都是德政民心工程,然而一些豆腐渣工程让老百姓寒了心
回复
26楼
这些偷的还不算特别厉害,特别厉害的在一些特大型工程中。
其实现在的招标压价压的太厉害最终损害的是双方,必要的利润还是需要的
回复
27楼
也真的是太让人 佩服了哦!
难道有这样偷工的吗?值的去思考
回复
28楼
太好了,发给我的朋友看看,他是搞工程的,让他小心!
回复
30楼
真是!什么办法都想了!厉害!
回复
31楼
有道理,加大安全系数,有备无患,其实出现豆腐渣工程原因真是不少地,不能把罪恶都推到施工单位上
回复
32楼
我不是搞施工的,想说一句:楼主这个题目太大了!(可能才入行———可以谅解)
我认为:如果都象这样施工的话,可能就少很多豆腐渣工程了!
我见过,但不知你见过没有:有的施工单位在一些部位加设、加大钢筋,而不找设计要更改,也不向建设方要增加工程量!
回复