关于特殊构件的补充定义
afei_pal
afei_pal Lv.6
2007年01月06日 12:00:59
只看楼主

柱子跨度很大。横向柱距一般都为8m,最大12m,纵向柱距一般都为5m,最大10m。故在中间布置了一道井字梁,与主粱交接的地方都定义为铰接。另外在井字梁的两侧还有两根框架梁(KL1),一端搭在框架柱,一端搭在框架梁上。当把KL1的两端定义为铰接时,则与KL1相接的框架梁下部钢筋有4000mm2,KL1的上部钢筋为500mm2;当把KL1与框架柱交接的地方定义为固支,则与KL1相接的框架梁下部钢筋有2700mm2,KL1的上部钢筋为3100mm2;把KL1两端都定义为铰接,计算结果与一端定义铰接无多大差别。

柱子跨度很大。最后,配筋的时候,我选择把第一种模型,就是把KL1两端定义为铰接,然后把KL1的上部钢筋人为增大。
从我上面的结果,大家来讨论一下PKPM计算模型是否有问题?
原文地址(包括图片):http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/50332885.html

相关推荐

APP内打开