构造筋的问题
id1129
id1129 Lv.3
2012年07月15日 17:03:41
只看楼主

当梁的Hw>450mm时,要设置构造钢筋,但要设置几根构造钢筋了,是2根还是4个,求解答,刚毕业搞结构设计,好多不懂。

当梁的Hw>450mm时,要设置构造钢筋,但要设置几根构造钢筋了,是2根还是4个,求解答,刚毕业搞结构设计,好多不懂。
免费打赏
无间道
2012年07月15日 17:58:32
2楼
这个问题我已经在上面回答过了。你过那个帖子上看一下,就解决了。
回复
sinuosunny
2012年07月15日 18:33:50
3楼
这个叫纵向构造钢筋,每侧配筋率不小于0.1%bhw,间距不大于200mm,具体的你可以参见混凝土规范9.2.13和图集11G101-1
回复
id1129
2012年07月15日 19:24:44
4楼
哦,知道了,谢谢了,呵呵。
回复
id1129
2012年07月15日 19:25:14
5楼
恩,我去看看。
回复