错层-------竖向双不规则求教
河南结构小生
2012年07月15日 10:56:20
只看楼主

现做一工程为剪力墙结构,地上18层,左半部分是两层商业有半部分为住宅有错层,计算结果显示层抗剪承载力,层刚度比均不满足,出现薄弱层。模型中错层部分是按一层输的应该和这个有关系,我试着把地下三层墙肢加长层抗剪承载力可以通过,但层刚比不满足还是会出现薄弱层不知道如何调整?坐等高人指点

现做一工程为剪力墙结构,地上18层,左半部分是两层商业有半部分为住宅有错层,计算结果显示层抗剪承载力,层刚度比均不满足,出现薄弱层。
模型中错层部分是按一层输的应该和这个有关系,我试着把地下三层墙肢加长层抗剪承载力可以通过,但层刚比不满足还是会出现薄弱层不知道如何调整?
坐等高人指点

未命名.jpg

免费打赏
河南结构小生
2012年07月15日 10:59:07
2楼
望高人指点啊。。
希望无痕兄能看见啊。。。。
回复
龙须菠菜
2012年07月15日 13:12:42
3楼
呼叫如梦兄,
回复
cj200321700
2012年07月15日 15:48:25
4楼
错层不能按一层输入 梁加高试一试 不行额外加墙 调节刚度
回复
sinuosunny
2012年07月15日 17:07:45
5楼
个人认为有两个处理办法,一个是商铺地上部分分缝处理,这是最好解决的。实在不能分缝就在建模上考虑了,错层部分单独建一个标准层,增加两部分接触面处的抗测力构件的截面,尽量调整柱网的规则性。
回复
sinuosunny
2012年07月15日 17:14:58
6楼
如果方案不能调动了,而且不规则很厉害,譬如说抗剪承载力都小于70%了,抗测力构件经济做到足够大了,你可以考虑下加支撑,来减小侧向地震力的影响
回复
shihuobushi1
2013年07月25日 14:31:19
7楼
我遇到过一次,被我给挡回去了。
这种错层;这个对结构来讲实在不好,我们坚持NO,后改为物业用房,保证了楼层的完整型。