现做一工程为剪力墙结构,地上18层,左半部分是两层商业有半部分为住宅有错层,计算结果显示层抗剪承载力,层刚度比均不满足,出现薄弱层。模型中错层部分是按一层输的应该和这个有关系,我试着把地下三层墙肢加长层抗剪承载力可以通过,但层刚比不满足还是会出现薄弱层不知道如何调整?坐等高人指点
模型中错层部分是按一层输的应该和这个有关系,我试着把地下三层墙肢加长层抗剪承载力可以通过,但层刚比不满足还是会出现薄弱层不知道如何调整?
坐等高人指点
现做一工程为剪力墙结构,地上18层,左半部分是两层商业有半部分为住宅有错层,计算结果显示层抗剪承载力,层刚度比均不满足,出现薄弱层。模型中错层部分是按一层输的应该和这个有关系,我试着把地下三层墙肢加长层抗剪承载力可以通过,但层刚比不满足还是会出现薄弱层不知道如何调整?坐等高人指点