目前做一18层的高层,框剪结构,仅在楼,电梯间布置了剪力墙.墙厚200,平面布置本身存在扭转!经过计算后,仅第4,5层的Y向最大位移与层间平均位移为1.93>1.5,扭转太大,其余指标均正常!我通过调整Y向刚度但效果不明显!想请教高手如何调整才能将扭转减小!

目前做一18层的高层,框剪结构,仅在楼,电梯间布置了剪力墙.墙厚200,平面布置本身存在扭转!经过计算后,仅第4,5层的Y向最大位移与层间平均位移为1.93>1.5,扭转太大,其余指标均正常!我通过调整Y向刚度但效果不明显!想请教高手如何调整才能将扭转减小!
免费打赏
银河之力
2007年01月08日 12:09:08
12楼


根据输出文件的节点号,就能找出该点。
回复
mianyang-4-3
2007年01月08日 14:30:58
13楼
看了前面的回答,都很有道理,我觉得还可以在建筑局部沿强轴方向加抗震墙
回复
john_murphy
2007年01月08日 17:19:15
14楼


这位仁兄的功力非常深厚!
SATWE说明书中“对于楼层位移比和层间位移比控制,规范规定是针对刚性楼板假定情况的,若有不与楼板相连的构件或定义了弹性楼板,那么,软件输出的结果与规范要求不同的。”

调整扭转,可以考虑的做法:加大角柱、外围柱、次外围柱在Y方向刚度。
3、4、5、6层的抗侧力构件截面保持不变,试一下
没有必要加大全部柱子的Y向刚度。
这样的话,Y向的地震力会比较大。