高层中最大位移与层间平均位移如何调?
zyj112780
zyj112780 Lv.2
2007年01月05日 18:24:31
只看楼主

目前做一18层的高层,框剪结构,仅在楼,电梯间布置了剪力墙.墙厚200,平面布置本身存在扭转!经过计算后,仅第4,5层的Y向最大位移与层间平均位移为1.93>1.5,扭转太大,其余指标均正常!我通过调整Y向刚度但效果不明显!想请教高手如何调整才能将扭转减小!

目前做一18层的高层,框剪结构,仅在楼,电梯间布置了剪力墙.墙厚200,平面布置本身存在扭转!经过计算后,仅第4,5层的Y向最大位移与层间平均位移为1.93>1.5,扭转太大,其余指标均正常!我通过调整Y向刚度但效果不明显!想请教高手如何调整才能将扭转减小!
免费打赏
chq1103918
2007年01月05日 19:22:07
2楼
计算文件中显示出了最大位移所处的相应位置,你在节点显示中找出该节点,对此处构件进行抗侧刚度加强,从上到下都要加强,诼次调整,就可以了
回复
chq1103918
2007年01月05日 19:24:04
3楼
对于扭转调整,你加强外筒刚度,削弱内筒,另使刚度中心和质心尽量合一,加强周边梁截面尺寸,即可
回复
wwzzgg1973
2007年01月06日 16:17:41
4楼

你厉害!你是怎么发现这个东西嘀?这样做本人以为似乎不太恰当,尽管计算能通过.你说呢?
回复
zyj112780
2007年01月06日 17:50:23
5楼
那你认为怎么样做才更合适呢?请教!
回复
john_murphy
2007年01月06日 21:17:00
6楼
楼主发个结构平面布置图给大家看一下嘛
这样可能会更明显。
你的楼梯间和电梯间不是在结构的端部,是这样么?
回复
lzz2000
2007年01月07日 09:33:31
7楼
增加结构周边构件抗侧刚度
回复
zyj112780
2007年01月07日 13:17:42
8楼
楼电梯间在5层后有个是在端部,对于结构布置来说是不太合理,但建筑要求,没法改!下面二层是地下室,设计时我已经按嵌固端考虑,平面图我会迟点发过来!
我看了下位移图,位移曲线是呈弯曲型的,也就是纯JLQ的位移曲线(位移值不大,19.6mm),我认为是刚度特征值太小的原因,试图加大过框架的刚度,也减小过JLQ的刚度,但效果不明显,所以不知道怎么处理了!
试算过后,除了上述的不满足要求外,其余指标均满足要求!
回复
zyj112780
2007年01月07日 13:44:10
9楼
请教下,当出现这种情况的时候,在SATWE里面是否都要选择了强制楼板假定后再计算一次?
回复
zhangkun111
2007年01月07日 14:01:20
10楼

1.在根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)4.3.5条验算位移比时应选择强制刚性楼板假定、需要考虑偶然偏心;当位移比超过1.2时,属于平面扭转不规则,需要考虑双向地震作用;
2.在根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)4.6.3条按弹性方法计算楼层层间最大位移与层高之比△u/h时,应考虑刚性楼板假定,但不考虑偶然偏心(抗震设计时);
回复
hbchh2006
2007年01月08日 11:11:39
11楼
平面力求规则,扭转则加大周边(特别是建筑物两端)构件刚度,整体上强翼缘,弱腹板,自然满足扭转!