低压变压器缺相运行的问题
scdragon
scdragon Lv.4
2012年07月14日 22:29:59
来自于变压器
只看楼主

请教各位大侠,如果10kv高压缺相的话,对低压变压器有啥影响?此时是否可以带负荷?(单项负荷)

请教各位大侠,如果10kv高压缺相的话,对低压变压器有啥影响?此时是否可以带负荷?(单项负荷)
wuchiqun
2012年07月15日 07:06:57
2楼

在额定容量下,勿超负荷运行!
回复
qsy0
2012年07月15日 10:45:36
3楼
Yyn0接线:当高压缺一相时,低压对应该相电压为零,另两相电压基本不变,可以运行的,但Yyn0变压器要求中性线电流不超过绕组额定电流的25%。
DYn11接线:当高压断A相时,低压c相电压基本不变,另两相(a、b相)电压减半,退出运行吧。

[ 本帖最后由 qsy0 于 2012-7-15 10:52 编辑 ]
回复
hanzhg54
2012年07月15日 12:56:17
4楼
高压缺相一般会保护的,如果没有断电说明高压侧保护不完善,不管哪种缺相,我认为应该退出。
回复
鸭江绿水
2012年07月15日 19:58:52
5楼
只能退出。缺相运行后果很严重。
回复
pirate_boy
2012年07月15日 21:50:54
6楼
缺一相的话,理论上低压相电压会变成0,190V,190V;线电压会变成190V,190V,380V,线电压部分满足要求。缺两相的话就没得用了....缺相运行对变压器影响较大,不宜长时间运行!
回复
wusdsg
2012年07月16日 14:16:37
7楼

非常同意你的意见。本公司的供电就曾经出现10KV高压缺相问题,变压器是Y11接线的,由于值班电工对这方面欠缺经验,不知道问题出现在哪里,电话通知我到场时已经有7分钟多,造成公司几台水泵烧毁。所以要设相关保护措施如总开关选用欠压型的
回复
scdragon
2012年07月17日 10:58:43
8楼
我遇到的是0v、110v、380v。这是啥情况?
回复
qq_1470066358332
2016年08月01日 23:51:42
9楼

应该是一相断线,一相接地运行,另一相正常运行,这种情况下不多见,一般为引下线高压电缆接头一相脱落后接地屏蔽线搭接到另一相导致接地和断线同时发生的事故。
回复
zsphn6666
2016年08月23日 09:16:03
10楼
应加缺相保护。