请教关于多层商住楼的消防设计问题
liangxiubing_2000
2007年01月05日 16:34:26
只看楼主

对于多层商住楼的消防如何设计,比如底一层商店或底两层商店这样的六层或七层住宅新建规对多层商住楼似乎是忽视了,真搞不懂该怎么做了8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。如果商店面积超过200平米,是不是考虑仅在商店部分做消防软管卷盘或轻便消防水龙。那如何做也是个问题。

对于多层商住楼的消防如何设计,比如底一层商店或底两层商店这样的六层或七层住宅
新建规对多层商住楼似乎是忽视了,真搞不懂该怎么做了
8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
如果商店面积超过200平米,是不是考虑仅在商店部分做消防软管卷盘或轻便消防水龙。
那如何做也是个问题。
希望有高手能给小弟一些提示,谢谢!
shijunyan
2009年02月18日 10:11:17
22楼
楼主说的情况不上商住楼,应该定义为设置商业网点的住宅楼。所谓商业网点规范里面有。
如果营业面积单元大于300平面则认为为商店建筑。这时候可以认为是商住楼。
如果符合商业服务网点的定义,则只需设置消防卷盘。卷盘的设置有的地方是只设置一个消防箱内部设置一卷盘,不设置供水管(火灾发生时由业主取出卷盘接到自家用水官道上进行灭火)。 当面积大于300但有小于3000或单层小于1500,则设置消火栓系统。若大于3000活单层大于1500 须加设喷淋系统。通常这样的情况要求住宅部分跟商业部分完全隔离,住宅部分有单独的出口,
回复
yll860913
2009年06月24日 16:58:58
23楼

同意这种说法,商住楼属于公共建筑。
见高规3.0.1
回复

相关推荐

APP内打开