场地第一题9层商住楼是高层还是多层
followdream41
2012年05月14日 14:46:48
只看楼主

商住楼底商是2层,高规里只是说含1层商业网点的大于等于10层的,不知道算高层还是多层

商住楼底商是2层,高规里只是说含1层商业网点的大于等于10层的,不知道算高层还是多层
er00111401
2012年05月14日 16:40:41
2楼
高度大于24m为高层

查看了高层防火规范1.0.3条
“1.0.3本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:
1.0.3.1十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)
1.0.3.2建筑高度超过24m的公共建筑。”
及其相应的条文说明
“首层设置商业服务网点,必须符合规定的服务网点,如超出规定或第二层也设置商业网点,应视为商住楼对待,不应以商业服务网点对待”
所以商住楼不能套十层及以上住宅这条规定,应把该题视为高层。

我创建了一个一注建筑师考试交流群,群号:22015602,欢迎大家加入!

[ 本帖最后由 er00111401 于 2012-5-22 20:54 编辑 ]
回复
tylke
2012年05月14日 21:05:55
3楼
防火规范的层数有时非自然层
回复
followdream41
2012年05月15日 12:19:56
4楼
假如9层住宅,楼高按层高2.8米计算肯定超过24米了,那也算高层吗,不可能啊,防火规范里对层数的要求高于对高度的要求。
回复
followdream41
2012年05月15日 12:23:33
5楼
防火规范第一条就是小于10层的住宅是多层,大于等于10层的住宅是高层,并且也说了包含底部1层的商业服务网点。所以我认为应该算多层。但还是没信心呐
回复
er00111401
2012年05月15日 12:48:21
6楼
查看了高层防火规范1.0.3条
“1.0.3本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:
1.0.3.1十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)
1.0.3.2建筑高度超过24m的公共建筑。”
及其相应的条文说明“首层设置商业服务网点,必须符合规定的服务网点,如超出规定或第二层也设置商业网点,应视为商住楼对待,不应以商业服务网点对待”所以商住楼不能套十层及以上住宅这条规定,应把该题视为高层。

[ 本帖最后由 er00111401 于 2012-5-15 12:54 编辑 ]
回复
mahongwen027
2012年05月15日 17:34:32
7楼
按高层做
回复
qinyun1013
2012年05月16日 20:12:21
8楼
9层是多层啊,我按多层做的,不多吗?
回复
zlb771123
2012年05月17日 10:12:00
9楼
应该是商住楼,当然按高层公建来设计,做出来应该是底下一圈是商业裙房,在右下角立起高层的住宅塔楼。
回复
huofengjiehs
2012年05月17日 11:21:00
10楼
应该算高层,不过此题模糊
回复
erjijiegoushi78
2012年05月17日 15:59:13
11楼
按多层做的,回来一看《全国技术规程》,“首层设置商业服务网点的”算住宅,估计得按高层了!
回复

相关推荐