“抗侧力构件连接按等强连接”在什么条件下选用?
balu
balu Lv.14
2012年07月14日 16:08:35
来自于PKPM
只看楼主

在PKPM软件的STS模块中节点设计中,总设计方法,有个选项“抗侧力构件连接按等强连接”在什么条件下选用?选用后对节点设计有何影响啊?

在PKPM软件的STS模块中节点设计中,总设计方法,有个选项“抗侧力构件连接按等强连接”在什么条件下选用?选用后对节点设计有何影响啊?
免费打赏
彩钢钢构
2012年07月29日 12:42:27
2楼
等强连接设计的要求,最早是出现在《建筑抗震设计规范》8.2.8条第一项:“钢结构抗侧力构件连接的承载力设计值,不应小于相连构件的承载力设计值”也就是说,对于框架中的支撑以及梁柱刚接节点,是有必要按其构件的承载力来进行验算的。这种设计方法,我们一般也称之为等强连接设计。这种连接的好处很明显,此时连接设计不再和构件内力相关联,只需要求得构件的承载力即可(当然前提得保证构件设计得通过),可以方便详图加工部门出图;而且对于相同梁截面的话,其连接也应一样,这也减少了出图的节点数量。不过由于直接取构件承载力,显然对设计内力上做了放大,可能会造成浪费。一般在进行比较重要的框架结构节点设计时,建议勾选该项。
当然,程序中一直默认对支撑进行等强设计,不受该选项控制(因为考虑抗震极限承载力的话,其实要求较等强更严格)。
回复
balu
2012年07月31日 10:03:31
3楼
非常感谢楼上的回复。
回复
不见泰山
2015年07月24日 11:37:01
4楼
清晰明了,路过的,也学习了,谢谢!!!!
回复
飞向天外
2017年04月10日 16:24:25
5楼
感谢2楼的详细解答