引用:建筑电气设计规范例如一个110KV的降压站,如果用10KV配电电压,站内设3台31.5MVA的主变压器,可出线约24回路,可供容量按“N-1”准则(N为主变台数)计算为63MVA。若采用20KV的配电电压,站内设3台63MVA主变压器,出线仍为24回路,可供容量则为126MVA,即可增加一倍。问题:以上是怎么计算的,为何配电电压不同,容量就不同,请高手解释一下。
例如一个110KV的降压站,如果用10KV配电电压,站内设3台31.5MVA的主变压器,可出线约24回路,可供容量按“N-1”准则(N为主变台数)计算为63MVA。若采用20KV的配电电压,站内设3台63MVA主变压器,出线仍为24回路,可供容量则为126MVA,即可增加一倍。
问题:以上是怎么计算的,为何配电电压不同,容量就不同,请高手解释一下。