急!!平时地下汽车库战时5级二等人员掩蔽的方案讨论
didindang
didindang Lv.2
2007年01月05日 09:59:20
来自于通风排烟
只看楼主

民用高层住宅,地上11层,地下3层。地下三层平时汽车库,战时5级二等人员掩蔽,层高为3.6m,梁高为800。划分为一个防火分区3100m2。现在建筑给了一个进风机房,一个排风机房。建筑长度为161m,宽度仅为17m,最宽的地方才23m,周围还有很多柱子和剪力墙。若仅考虑一个排烟系统(通风排烟合用,平战合用),则排烟风量为66960m3/h,排风量为55800m3/h,则需要4000x500(h)的排风风管,送风风管为3500x500(h),风管宽度太宽,故送风风口和排风风口距离太近,极易造成短路。若分成2套系统来做,虽然风管变小,但是由于涉及到人防,则还要增加2套人防进出口,占用过多建筑面积,故也觉不妥。各位大虾有没有做过类似工程,请教有没有好的设计方案???????谢谢了

781b49c4477245773138.rar
0 B
立即下载
免费打赏
beibei1314a
2007年01月05日 10:32:22
2楼
我觉得你的设计可以考虑平时用两套通风系统,战时用一套通风系统.因为排烟风量为66960m3/h仅为平时的排风量,战时的排风量肯定远小于此值,只增加一套平时用的风口应该就可以满足要求了.
我也是新手,说的可能欠妥,仅做参考.
回复
didindang
2007年01月05日 10:53:02
3楼
谢谢您的建议!我考虑过这个方案,但是若战时另设置一套系统,还要增加风管,车库为长条形,管道太多就不好摆设了。
回复
toplhc
2007年01月05日 11:36:44
4楼
大致看了一下,人防的排风口部和进风口部的设置是有问题的,建议尽早找建筑协商。譬如进风口部滤毒室应跟风井靠近,排风口部简易洗消间应靠近污染空气源处,靠近清洁区,其它功能未写,大致看着是有问题的

通风排烟建议划分两个防烟分区,两分区共用送风风井

人防通风:我不知道你这个是否划分防护单元,总之平战合用一般不是问题,你把你的人防口部和平时系统布好,怎麽样都能平战合用

还包括水泵房什么的,你这个地下三层虽然面积不大,要布置好估计需要时间好好思考
回复
didindang
2007年01月15日 14:46:59
5楼
谢谢楼上的指点。但是如果划分2个防烟分区,通风跟排烟就不能合用一个系统了,因为通风的换气次数跟排烟的换气次数是一样的。如何划分了2个防烟分区,那么排烟量势必比通风量小的多。如何合用一个系统呢?请指教。
回复
toplhc
2007年01月15日 15:53:30
6楼
不是如果,是一定要划分防烟分区,3100怎麽可能只有一个防烟分区呢?

通风排烟都用6次换气次数,风量一致。如果担心送排风短路,建议设送风机而不设送风管就可以了
回复
f_jg2003
2007年01月15日 18:52:09
7楼
人员掩蔽所防护单元不是不能大于2000平方吗?包括出入口、滤毒、排风什么的不用做成两套吗?
回复
toplhc
2007年01月16日 08:41:35
8楼


新规范作出了调整,这个是不一定的
回复
blackeye
2007年01月16日 13:08:51
9楼


请问哪里不一定了?规范3.2.6条写了是小于等于2000平米的。
回复
toplhc
2007年01月16日 13:54:46
10楼



3.2.6的表格建筑面积的限值是基于人防工程上部建筑层数为九层或不足九层而作出的规定

可以仔细看看这一条的第2、3点
回复

相关推荐

APP内打开