【请教】审图提出的关于消防水池及泵房的意见合理吗
gguojj
gguojj Lv.2
2012年07月13日 09:21:43
只看楼主

消防水池总容积1200立方,分600立方两格设置,两格水池各设一个液压液位控制进水管,消防泵组通过公用吸水井吸水,公用吸水井与两格水池通过管道连通,并在连通管上分别设置切断阀门。请问按照每个水池设两个进水口,那么,每格水池还需增加一个液压液位控制进水管吗?另两格水池还需设置单独的设有切断阀的连通管吗?审图提出的意见,请多多指教!

消防水池总容积1200立方,分600立方两格设置,两格水池各设一个液压液位控制进水管,消防泵组通过公用吸水井吸水,公用吸水井与两格水池通过管道连通,并在连通管上分别设置切断阀门。请问按照每个水池设两个进水口,那么,每格水池还需增加一个液压液位控制进水管吗?另两格水池还需设置单独的设有切断阀的连通管吗?审图提出的意见,请多多指教!
免费打赏
不误正夜
2012年07月18日 14:25:06
12楼
审图的意见存在问题~!!建议跟审图沟通……
回复
song15157
2012年07月18日 16:20:39
13楼
审图中心提的没有道理。
回复
liugps
2012年07月20日 18:45:49
14楼
每格水池还需增加一个液压液位控制进水管,每个水池单独进水
两格水池无需设置单独的设有切断阀的连通管了,你的公用吸水井就有这个作用了
分成两格每个600可行,规范规定分成2格是便于检修,不要死看500m3这个数字。
回复
sj066
2012年07月23日 13:10:48
15楼
学习了 液压控制阀 弄个一用一备吗?