施工图中管子需预埋的深度在什么规范里可查到?
tdqhappy0
tdqhappy0 Lv.10
2012年07月12日 19:47:47
只看楼主

施工图中管子需预埋的深度在什么规范里可查到?我们院里的设计都是室外深不小于0.7米,室内是0.3米,请问在什么规范里可以找到?

施工图中管子需预埋的深度在什么规范里可查到?我们院里的设计都是室外深不小于0.7米,室内是0.3米,请问在什么规范里可以找到?
免费打赏
wangyan80
2012年07月12日 21:34:16
2楼
电缆在室外埋设要在冻土层以下,一般不小于0.7米,室内埋设不少于0.3米。
好像是电力工程电缆设计规范里写的。
回复
dianqipanli
2012年07月12日 22:04:59
3楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
14.2.1
室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m,壁厚小于或等于2mm的钢导管不应埋设于室外土壤内。
14.2.6
暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面距离不应小于15mm;明配的导管....................。
回复
wcs2008
2012年07月13日 15:29:56
4楼
学习了。
回复
tdqhappy0
2012年07月13日 20:01:54
5楼
恩,两位讲的都对,我在这两本规范里都找到了,谢谢仁兄指点!